住宅楼消防
栓规定
答:
2.消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑
高度
不超过100m的高层建筑不应小于10m。3.建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。4.消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。5.新防火设计规范规定,高度大于21米的
住宅
建筑需要配置消火栓,保护半径为30米。法律依据:《...
求助,关于
住宅消防
楼梯规范问题
答:
4、楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽,且不得小于1.20m。楼梯平台的结构下缘至人行
通道
的垂直
高度
不应低于2m。入口处地坪与室外地面应有高差,并不应小于0.10m。5、楼梯井净宽大于0.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施。6、七层及以上
住宅
或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m以上的住宅必须...
国标
消防
楼梯
通道
宽度多少?
答:
疏散楼梯是指在火灾发生的条件下,可作为竖向
通道
的室内楼梯和室外楼梯。公共建筑的室内疏散楼梯宜设楼梯间。当发生火灾时,普通电梯如未采取有效的防火防烟措施,因供电中断,一般会停止运行。此时,楼梯便成为最主要的垂直疏散设施。它是楼内人员的避难路线,是受伤者或老弱病残人员的救护路线,还可能是...
楼顶属于
消防通道
吗?
答:
不是
消防通道
。消防通道是消防人员实施营救和疏散被困人员的通道,比如楼梯口、过道和小区出口处等。从
住宅
小区来说的话,从室内到地面的楼梯,小区内到外面公路的道路都属于消防通道。为给火灾扑救工作创造方便条件,保障建筑物的安全,应在小区高层建筑周围设置环行消防车道,当环形车道有困难时,可沿高层...
高层建筑防火层一般是几层?
答:
而
消防
队救火最高能到25层左右。一般的消防车能升到25米左右,消防枪能打到60米长左右,那么水能达到85米高,一层普通楼层的
高度
为3.4m,所以消防队救火最高能到85÷3.4=25层左右。高层防火注意事项:高层
住宅
的疏散楼梯平时作为通用楼梯使用时,防火门应保持关闭,不要在
通道
内堆放物品,闭门器坏...
国家规定几楼以上要装防火门
答:
法律依据:《高层民用建筑设计防火规范》6.1.1高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:6.1.1.1 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650㎡,且设有一座防烟楼梯间
和消防
电梯的塔式
住宅
。6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有...
对一个
住宅
小区来讲,什么算是
消防通道
答:
消防通道
是指消防人员实施营救和被困人员疏散的通道。对于
住宅
小区来说,比如楼梯口、过道都安有消防指示灯,都是消防通道。小区正门口的主要通道即能容消防车通过的道路,小区内大门口到每一栋楼之间的主要通道,还有楼栋的步行梯,都属于消防通道。任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾...
一楼通负一楼的
消防通道
与楼栋大门的距离要求
答:
0.9米。建筑设计防火规范要求:5.5.30
住宅
建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m,建筑
高度
不大于18m的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于1.0m。
高层
住宅
走廊超过多少米要做喷淋?
答:
高层
住宅
走廊超过100米要做喷淋,100米以下纯住宅不用设。建筑
高度
超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级zd防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
楼梯的间距
和高度
如何设计符合
消防
规范
答:
1、楼梯间距按最不利疏散距离不超过30米布置,并不应小于5米,具体按建规5.3.13设计。2、楼梯踏步的
高度
不宜大于210mm,并不宜小于140mm,楼梯平台部位的净高不应小于2000mm,楼梯梯段部位的净高不应小于2200mm。