为什么
变压器停电
要先停负荷侧后停电源侧,
送电
先送电源侧而后送负荷侧...
答:
对于
变压器
来说不论电源侧是高压侧还是
低压
侧,装设的保护均较负荷侧多而全,为防止
停电
时发生误操作,电源侧保护可靠动作切断变压器各侧电源,隔离故障点,已起到保护人身安全和设备安全的目的,而送点时先送电源侧可提前投入变压器得各种保护装臵,以免送负荷侧时发生误操作而(例如带负荷
送电
等)可...
送电
流程是怎样的?
答:
送电
操作顺序分为
断电
操作和接电操作两个部分。具体
步骤
如下:1、断电操作
停电
申请:经过停电申请人提出,施工组长组织讨论,并开市值班会商后讨论决定。告知用户:告知被停电方,并在事先安排的时间至少提前1小时通告其停电时间、措施、预计恢复供电时间等情况。锁关门:对与断电有关的设备进行锁关包括...
组合式
变压器停电送电
如何操作?
答:
2、同电压等级,按电源方向选择:
停电
时先停负荷侧,后停电源侧;
送电
时先送电源侧,后送负荷侧;3、同电压等级,按电流大小选择:停电时先停分支开关,后停总开关;送电时先送总开关,后送分支开关 4、不同电压等级,停电时先停低压开关,后停高压开关;送电时先送高压开关,后
送低压
开关;任何...
请电工高手给指点一下高压配电柜的
送电
顺序
答:
断电
顺序:
变压器
高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。
停电
拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。
送电
合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的允许和批准,必须一人操作,一人监护。设备送电之前必须检查工作票...
高
低压
预装箱式变电站
送电
方法
答:
基本原则,从高端往低端
送电
。先高压侧,后
低压
侧,先总开关,后分开关。一级一级地往下送。注意观测各种信号,仪表,如有异常,查明后再送电。箱式变电站分为预装式或非预装式(现场安装)式,预装式变电站是将中压配电网末端变电站预先在工厂内制造装配,包括
变压器
、高压开关设备和控制设备、低压开关...
变压器
停
送电
操作注意事项有哪些?
答:
1、在停、
送电
操作前,必须先合上中性点接地闸刀,注意其零序保护应与
变压器
中性点接地方式对应。2、变压器的投入与停用必须用断路器操作,不允许用闸刀拉合任何一台空载变压器。3、送电操作时应按先电源侧后负荷侧的顺序进行,
停电
操作时应按先负荷侧后电源侧的顺序进行。禁止由
低压
侧对变压器反充电(...
现在的箱式
变压器
如果高压
停电
,重新供电分哪几个
步骤
?
答:
1、拉开高压进线柜接地刀闸(或联锁开关)。2、合上电源侧开关或放上跌落保险。3、合上高压进线侧负荷开关。4、合上
低压
出线侧负荷开关。
变压器
停
送电
操作时,其中性点一定要接地
答:
低压
侧会有电压达到谐振条件时,可能会出现谐振过电压,损坏绝缘。对于低压侧有电源的
送电变压器
: (1).由于低压侧有电源,在并入系统前,变压器高压侧发生单相接地,若中性点未接地,则其中性点对地电压将升至相电压,这可能损坏变压器绝缘; (2).非全相并入系统时,在一相与系统相联时,由于发电机和...
除尘器整流变停
送电步骤
及注意事项
答:
电除尘的升压调试电除尘器高压控制回路的检查与调试:高压硅整流变压器控制回路的操作试验。断开硅整流
变压器低压
侧接线的情况下,作就地与远程分合闸试验,模似瓦斯、过流、温限保护跳闸传动、液位、温度报警及安全连跳,风冷连锁等试验项目,其灯光、音响、信号均应正确。高压控制回路调试包括:控制插件和开闭环空载调试装置...
低压
回路
停电
安全措施有哪些
答:
4、
停电
时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开油开关进行工作,而必须拉开刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。
变压器
与电压互器必须从高
低压
两侧断开。电压互感器的一、二次熔断器都要取下。油开关的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。5、低压回路停电检修时应
断开电源
,取下熔电器。在...