什么原因导致缺一相电
高压线少
一相
为
什么
220V电压不足?
答:
电压过低一般就以下2种情况为多:
1
、线路过长,或过细,或是在用电线路末端,会
造成
电压下降;解决方法:把电线心换粗点即可。2、用电负载过大,由于各用电户电器增加较多,所以变压器就显得容量不足,用电高峰时,电压就会降低;解决方法:更换变压器即可。
三相电
一相
三百八令外两相一百一十多
什么原因
?
答:
说明供
电缺
了一相,供电分ABC三相, 测量时A-B=380V,B-C=380V,C-A=380V,这时任意
一相电
压消失都会出现你说的情况,因为供电线路挂着不止一个负载有回路在测量时就会出现与故障路组合电压低。假如A线没有供电测量时时就出现A-B=0~200V,B-V=380V,C-A=0~200V这样的奇怪电压。一般出现这种...
少了
一相电什么
意思?
答:
一般电是由 火线是一项电 零线是一项电,地线是一项电。三
相电缺一
不可。三项和在一起才是住家户能使用的电。少了一项电 家里的电就不能用了。少了一项电就是少了他们三相电中的其中一项电
电气中的缺项是指
什么
?
答:
电气中的缺项是指A、B、C三相中的某
一相
没有电。三相电中,电是平衡,三相电压大小相等,相位互差120度.每个与零线(大地)都是220伏特的电压,相互之间,380伏特,缺项后会
造成
电压一下达到380伏,会因电压过高烧坏电器。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相...
手动能开机,一按自动就不运行,按故障查询说电机
缺相
,
答:
1电机缺相故障
原因
对于三相异步电动机,正常运行的情况应该是三相对称的交流电流通入三相对称的定子绕组中产生圆形的旋转磁场,当三相电流缺掉
一相
后.电机将会出现不正常的运行现象,电动机
造成
缺相故障的原因主要有以下几种情况。 1.1电源缺相 三相电源接入交流电动机之前。该电源已少一相或两相(电源已...
变压器
缺一相
还是缺二相
答:
用户反映
缺相
。用10kV验电笔测试线路,指示A、B相无压.有可能上面一般话前后并不连贯,10KV线路用高压电笔测量缺相(但不指明缺几相)。(电柜)A,B相显示无电压。这是正常的。三相三线制送电高压
缺一相
,低压反映缺二相是有的。
三P空调差
一相电
?
答:
早期空调3匹一般都是三
相电
380V三项四线制 L1 火线
1
; L2火线2;L3火线3 ;N接零线。电源无地线 。 现在一般市面上的都是两相电220V的 对号入座 L接火 N接零线 黄绿色的是地线 接有三横标识的 如空调安装处无正规地线 可以不接 但不能乱接地线!
三相异步电机
一相
断相能否启动?为
什么
?运行时一相断相有什么影响
答:
三相异步电机一相断相不能启动。但如果正在运行中
缺少一相电
,还能运行,这时候的运行方式叫“非全相运行”,这中运行方式一般电动机运行一个小时也能勉强,但因为三相缺少一相,另两相的电流就是原来的根号三倍,同时磁场剩磁的缘故,铁芯容易发热,所以电动机保护中有个断相保护,就是在电动机缺相运行...
三相异步电机突然断线
缺相
能否烧坏电机,其缺相后电压电流如何变化,帮忙...
答:
7倍。发热量为正常温升的16~49倍,因其迅速超过允许温升而使电动机烧毁。总之,电动机运行时有
一相
断线,会产生如下后果:①、电动机无法正常运行
造成
温升过高绝缘降低减少寿命 ②、在短时间内不断电的话会烧毁绝缘烧坏电动机造直接经济损失 ③、断线点带电,容易造成触电或伤亡事故。
三相电机
缺一相
有
什么
后果,为什么?
答:
如果固态继电器缺相会烧的。三相电机缺相会
导致
电机无法启动,或者启动后很快停转,三相电流不平衡,有异常噪音。三相电机缺相烧毁有以下
原因
:缺相导致电机无法启动,或者启动后很快停转,三相电流不平衡,有异常噪音。如果电动机在运行中断
一相
电源,电动机随即停转并其绕组外露可发生单相短路。轻则使熔断器...