等电位连接MEB装在哪个位置
答:
——进
线
配电箱的PE(PEN)母排;?——自
接地极
引来的接地干线(如需要);——建筑物内的公用设施金属管道,如煤气管道、上下水管道,以及暖气、空调等的干管;——建筑物的金属结构;钢筋混凝土内的钢筋网;?——当有
人工接地
装置,也包括其接地极引线(接地母线)。2、局部等电位联结(LEB)是在建筑物...
求数字
接地
电阻测试仪的全面介绍
答:
4、探测针应远离地下水管、电缆、铁路等较大金属体,其中电流
极应
远离10m以上,电压极应远离50m以上,如上述金属体与接地网没有连接时,可缩短距离1/2~1/3。5、连接
线应
使用绝缘良好的导线,以免有漏电现象。6、注意电流极插入土壤的位置,应使
接地棒
处于零电位的状态。7、测试宜选择土壤电阻率大的...
弱电怎么
接地
答:
弱电设备接地,如该场所配电形式为TNS即PE线是单独的,那么设备用电缆插座为三孔插座即可。如配电形式为TNC或TT,则设备外壳需要单独接地,引一根25平方
接地线
连接至就近接地板即可。弱电布线要达到共享、互通的要求,必需使用分频或交换设备。网络的内外网的交换设备是路由器(LAN用)或调制解调器(ADSL用...
桥梁墩顶预留
接地
端子施工完成后测得电阻不应大于多少?
答:
7.0.3在电信间、设备间及进线间应设置楼层或局部等电位接地端子板.综合布线系统应采用共用接地的接地系统,如单独设置
接地体
时,接地电阻不应大于4Ω.如布线系统的接地系统中存在两个不同的接地体时,其接地电位差不应大于1Vr.m.s. 7.0.5楼层安装的各个配线柜(架、箱)应采用适当截面的绝缘铜
导线
单独布线至就近...
保护
接地
跟保护接零区别
答:
3.线路结构不同:如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护
接地线
;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。
网吧的
地线应该
怎么接?
答:
L、N是一对电源线,E是
接地
,你找一根
导线
,一头接到E接线柱上,另一头接到金属的自来水或暖气管道上(pvc、pp-r管的可不行),接的时候要注意铁管上的灰尘要清除干净,最好用砂纸打磨出光亮以增加导电性。这样接的
地线
可以保证对地电压不超过5伏,普通电脑完全可以正常运行。
等电位和
接地
效果一样吗?
答:
二、装置不同:1、等电位:等电位装置为等电位箱,把地线接入地下,在人触电时能迅速熔断保险丝而断开电源。2、接地装置:由接地体和
接地线
组成。包括直接与土壤接触的金属
导体
和电工设备需接地点与接地体连接的金属导体。接地体可分为自然接地体和
人工接地体
两类。三、种类不同:1、等电位包括总等...
接地
电阻测试仪是什么?
答:
1、存放保管本表时,应注意环境温度湿度,应放在干燥通风的地方为宜,避免受潮,应防止酸碱及腐蚀气体。2、测量保护接地电阻时,一定要断开电气设备与电源连接点。在测量小于1Ω的接地电阻时,应分别用专用
导线
连在
接地体
上,C2在外侧P2在内侧如图四所示:图四 3、测量大型接地网接地电阻时,不能按一般...
加油站防雷电灾害应急预案
答:
(3)售油罩棚采用建筑物基础接地体和
人工接地体
联结的混合接地装置。其中,人工接地体围绕加油作业区敷设成环型,以降低作业区内的跨步电压对工作人员的危害。同时,本接地装置为输油管末端和加油机等电器设备提供接地点,冲击接地电阻以最小值确定。 应的信号
那位大哥有电工知识呀,比如电机的额定电流计算,
导线
的选择,以用各种开...
答:
电动机的额定电流一般是额定功率乘以2,比如4千瓦的电机额定电流是8安,
导线
的选择是根据电流的大小,铜线每平方载流量6安,铝线5安,如此,4千瓦的电机,电流8安,所需的铜导线1点5平方,但是还得考虑电机的启动电流,一般是额定电流的4至10倍,,所以要适量加大导线,但启动电流是短时间的,所以没...