交流接触器接水位控制器接钱方法
消防报警中高位水箱里的流量开关怎样接输入输出模块
答:
高位水箱流量开关和低压压力开关是直接启泵的,也就是连锁启泵,不是联动启泵。直接接通
交流接触器
的线圈电流。消防高位水箱的流量开关要接模块,需要设置输入输出模块,和压力开关直接启动水泵一样的设置,都是直接启动水泵和反馈的。任何一个消防水泵后面都应该有一个
控制
柜流量开关输出有继电器 模拟量信号...
一个浮球开关,一个220V
交流接触器
,一个2匹空开关怎么
控制
单相抽...
答:
具体操作步骤如下:1. 将浮球开关安装在水槽或水箱中,安装位置需要保证浮球在
水位
升降时能够正常触发浮球开关。2. 将浮球开关的输出接到220V
交流接触器
的
控制
端子上,220V交流接触器再接到单相抽水泵的电源上,这样,当浮球开关触发时,交流接触器就会闭合,启动抽水泵。3. 将单相抽水泵接到空开上...
交流接触器
加继电器怎么
控制
水塔上水
答:
一般在精确知道水塔上水的规律时,才会用时间间隔来
控制
水泵的启停。最好用
水位
信号控制。时间继电器的输出触头
接入交流
继电器的控制线圈回路,就可控制水泵的启停。
请问可以直接将浮球线接在
交流接触器
上吗?该如何接?接在哪个触点上...
答:
浮球线一般就是一个限位开关,能通过的电流很小,故通常不能直接接在
交流接触器
上,因为交流接触器的
控制
电流较大,所以通常的做法就是将浮球线串联到中间继电器的线圈回路上,再通过中间继电器的触点与交流接触器的控制回路串联就可以了。
DF-96A
水位控制器
的负载怎么接啊 我要控制3相电机 顺便问下探头能自己...
答:
按照这个图片
接线
就好,
交流接触器
的安培大小按照你的电机功率而定。探头用一根线 把头剥开一点就好。
水泵自动
控制
电路图
答:
如下图:从水泵工作状态来说,应该有间断工作与连续工作两种
方式
:1、水泵间断工作增压,使压力保持在一定范围:传感器在压力低于某值时启动水泵增压,超过最低压力一定值时,水泵停止,待压力再次低于预定值时再启动增压,管道内压力变化范围较大。电接点压力表、压力继电器与水泵组成的增压系统基本就是这种...
深井水泵的电源自动
控制
开关怎样安装?
答:
浮球支撑用环氧玻璃布板自制,尺寸根据深水井、
水位
指定相应高度来确定。绝缘胶木板20×100mm。其他部件可按图中的要求来自制。注意事项:(1)胶木板、
控制
线路、限位开关等配件要防风、雨、雪等;(2)根据需要也可改用三相电源供电,选用
交流接触器
吸合线圈为380V,但
接线方式
不变。
浮球
控制交流接触器接法
有几种,可以用几种
方式控制
厂?是水泵。原理说明...
答:
电源,
交流接触器
线圈,串联在浮球
控制器
常闭接点上。勾成回路就可以了,待
水位
达到预定的位置浮球碰块将常接触点碰开就完成了。水位降到一定住置自动接通。还有一种是变频的,根据规定的压力来控制电动机(水泵)的转数
自动上水用浮球
控制器
加电机综合保护器如何
接线
答:
建议检查一下:满水时接线点、满水时
接触器接线
点、接触器进线、出线接触点。如果以上都没有问题,那就要考虑更换一个接触器了。接错线了,应该用浮球开关控制接触器,而不是电机的一个相线,也有可能你的接触器坏了。浮球液位
控制器
适用于对各种容器内液体的液体控制,当液位到达上、下切换值时,...
用电磁阀加液位继电器来供水塔用水,
接线
及原理图
答:
接线方法
:1.火线 接到
交流接触器
线圈A1端子上。2.交流接触器线圈A2端子接到液位继电器的一个端子上。3.液位继电器的另一个端子接 零线上。4.高中低是
控制水位
的,接6、7、8接线端子。