主变压器调档后电压不变
变压器
档位升高低压侧系统
电压
会提高吗
答:
Ⅰ档——10KV+5%,说明此档上变比是10.5KV/0.4KV;Ⅱ档——10KV,说明此档上变比是10KV/0.4KV;Ⅲ档——10KV-5%,说明此档上变比是9.5KV/0.4KV;当现在
变压器
分接开关在Ⅱ档,低压侧
电压
偏底时,说明系统电压偏低,若调整到档位Ⅲ,即使供电电压从10KV降至9.5KV,也能在二次变出0.4KV...
变压器
档位升高低压侧系统
电压
会提高吗
答:
Ⅰ档——10KV+5%,说明此档上变比是10.5KV/0.4KV;Ⅱ档——10KV,说明此档上变比是10KV/0.4KV;Ⅲ档——10KV-5%,说明此档上变比是9.5KV/0.4KV;当现在
变压器
分接开关在Ⅱ档,低压侧
电压
偏底时,说明系统电压偏低,若调整到档位Ⅲ,即使供电电压从10KV降至9.5KV,也能在二次变出0.4KV...
...额定频率为50Hz接到60Hz电网运行额定
电压不变
则电压调整率增大是为...
答:
励磁因为
变压器
绕组电抗与频率成正比,所以漏电抗增大、励磁电流减小,铁芯损耗大约与频率的二次方成正比,所以增加。带负荷后变压器压降比50赫兹时大,
电压
调整率增大。用U = 4.44 f NΦm这个公式计算。当频率f增大时,U
不变
,那么额定电压下的磁通Φm就变小了,也就是说,频率f增大后,不需要原先...
变压器电压
低如何
调档
答:
调节分接开关的基本原则是: 当
变压器
输出
电压
低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。普通变压器只能在停电情况下改变分接头,而不能带负荷改变分接头位置,对这一类变压器必须事先选好一个分接头,使得在最大负荷与最小负荷时,电压偏移不超过允许范围。
变压器
能否改变直流
电压
,为什么?
答:
变压器不
能改变支流
电压
,变压器改变的只可以是交流电压,利用磁和电在有变化的条件下互相产生、直流没有电压的改变不可以产生变化的磁场,所以不能。
电压
高
变压器
的档位怎么调
答:
一般每个档次控制在5%范围,这些都要根据机械手动
调档
的需要根据
电压
波动范围手动把工作档调到对应的位置,全自动自我补偿稳压器则不需要手动干预,稳压器自身会根据实际电压进行自我补偿调节。电源
变压器
是一种软磁电磁元件,功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。
35KV
变压器
有载调压开关档位与
电压
的关系:比如说低压侧需要6KV,而实际...
答:
1、35kV
变压器
有载调压分接范围通常情况是±4x2.5%,就是9档分接位置。2、如果是标准排法,那么从1档到9档,其分级
电压
为:2.5 x 35000 / 100 =875V,相对应的高压侧的电压为:38500、37625,36750,35875,35000(额定档),34125,33250,32375,31500V。3、你可以对有载调压装置设置为自动...
变压器
二次
调档不
动作原因来
答:
多为机构卡涩,还有就是
调档
电机无电源。
有载调压
变压器
升
档后
为何一次
电压
降低了?
答:
低压用电增加时,高压
电压
会随之下降是正常的
变压器
中,只有原线圈改变,原,负线圈
电压
怎么变。为什么N1变大,U1不...
答:
变压器
的工作原理是由初级线圈产生磁通量,由产生的磁通量在次级线圈感生出电动势,在U1
不变
的情况下,初级线圈里的电流 I 是不变的,而磁通量和N1 * I 成正比,N1增大则磁通量增大,从而在次级线圈上产生更高的电动势,即U2变大。