关于电机电磁刹车线圈上整流器电路
答:
打了那么多字真不容易啊!从你的表述中看得出你没有电工学基础,制动线圈不是纯电阻负载,再说直流与交流特性不同,你不付出代价那才怪了。去从头学电工基础吧。
继电
保护问题 防止带接地刀合闸电气闭锁~~
答:
如果实在要
串
,建议将发到综保的那对常开、常闭接点经
中间继电器
重动后,再接到综保。中间继电器重动出来的常闭接点再串入断路器的合闸回路内。因为是在控制回路,所以建议不要选择常规的中间继电器,应选择快速中间继电器,比如阿继公司的ZJ3系列。因为一般10kV断路器的合闸线圈电阻是100欧左右,合闸回路...
上一个
中间继电器
如何控制下一个继电器
答:
你可以用上一个
中间继电器
的常开或是常闭触电控制下一个继电器的线圈达到联动控制,也可以线圈和触电
串联
达到连锁控制,需根据实际要求达到控制电路。
380v接触器线圈一条线接接近开关应该是220v还是380v?
答:
3)三线制接近开关的
接线
:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。4)接近开关的负载可以是信号灯、
继电器
线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。5)需要特别...
一个PLC输入模块上有两个COM端是为什么?
答:
只接一个COM端即可,2个COM端应该是并联。你的模块是8个开关量通道,如果被控制的元件电流比较大,例如大功率的交流接触器,除了增加
中间继电器
扩展的方法外,可以考虑4个通道接1个COM端,这样单个COM端的电流会小些。
请问我该选择多大的
继电器
?
答:
你的220V遥控模块是带输出
继电器
的吧?在输出继电器触点上串接CJ10-5接触器绕组,并把其三组触点并联后与电机
串联
。不要用继电器,其寿命远不如接触器!
电力工程电气设计手册电气二次部分的作品目录
答:
跳合闸回路中的
中间继电器
及合闸接触器的选择 六 控制回路中“防跳”继电器的选择 七 串接信号继电器及附加电阻的选择 八 端子排 九 控制电缆与信号电缆 十 小母线配置及二次回路标号 第20-8节 变压器的冷却和调压方式的二次
接线
一 主变压器的冷却方式及二次接线 二 变压器有载调压分接开关二次接线 三 ...
摩托车
继电器
坏了有什么反应
答:
继电器
的组成和故障现象 由一个线圈、活动铁心和两个
接线
柱组成,与壹些线圈和电机
串联
在摩托车的起动电路上。继电器线圈中的铁芯与两个接电柱是相连的,继电器损坏以后也十分容易损坏电起动线路上的用电设备。继电器出来故障问题以后,电起动开关的触点会接触不良,关键的故障问题表象就是无法正常起动,...
谁有高级维修电工的试卷的答案
答:
(A) 有电磁干扰 (B)导致
接线
困难 (C)不安全 (D)维修困难 37、在PLC梯形图编程中,2个或2个以上的触点并联连接的电路称之为( D ) (A)
串联
电路...答:PLC机内部均为无触点电子电路,为了便于编程,按其功能等效为各类电气元件,有输入继电器、
中间继电器
、定时器、计数器、输出继电器及其他一些特殊继电器等。
常规保护的继电器出口为什么要用带保持功能的
中间继电器
?
答:
用的自保持的
中间继电器
的控制电路一般会用停止开关(急停开关)方便突发事故快速关断电源 如果不用中间继电器,你的启动控制开关就要时刻保持接通状态,突发事件就没有急停开关方便 另外如果是停电有了中间继电器就能够自动跳闸,这样再次来电的时候就不会因为启动开关忘记关自动运行设备 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | ...