钢筋
下料
长度
?
答:
2、上部支座负筋及
二排
负筋的计算 一
排支座
负筋延伸到净跨的1/3处断开,二排负筋延伸到净跨的1/4处断开, 锚固长度的计算同通长筋;当在
中间支座
相邻两跨不相等时,延伸到短跨
的长度
应与长跨相等, 即为2/3的净长跨长度加
支座的宽度
,当图纸设计有三
排钢筋
时,三排负筋深入
梁
内的长度为净跨的1...
钢筋
翻样怎么做?要具体步骤。。。
答:
在任何情况下搭接
长度
不得小于300mm。 搭接长度与搭接位置是
两
个概念,不可混为一谈,各类构件各有具体要求。 受力
钢筋
的混凝土保护层最小厚度 前提条件是混凝土结构的环境类别。 保护层厚度在图纸的结构说明页
中
均有详细
规定
。 一般情况下,无垫层基础是70mm;有垫层基础是35mm,柱是30mm,
梁
是25mm,板是20mm...
构造柱
钢筋
常见问题
答:
答:在梁净跨度三分之一中间处。27、
梁的
支座上筋以前都叫什么筋?答:扁担筋或负弯矩筋。28、梁的端支座上一排筋伸入净跨度内
规定
为多长?答:三分之一净跨度。29、梁的端支座上
二排筋
伸入净跨度内规定为多长?答:四分之一净跨度。30、梁
中间支座
上一排
筋的长度
怎样计算?答:取两侧较大净...
框架
梁
集中标注的
钢筋
就是通长筋吗?
答:
当集中标注中的某项数值不适用于
梁的
某部位时,则将该数值原位标注,施工和预算时,原位标注优先。如梁集中标注 2C25上部通长筋,梁中间支座原位标注7C25 4/3,说明有二根直径25的钢筋贯通,
中间支座钢筋
共6根25(含2根贯通筋),需另外配置2根一
排支座
负筋和3根
二排
支座负筋。这种梁通长筋与...
平板
梁钢筋
图是什么意思?
答:
5.梁侧面纵向构造
钢筋
或受扭钢筋配置(G4Φ10),该项为必注值。详见11G101-1,4.
2
.3第5款。6.梁顶标高高差(﹣0.100),该项为选注值。原位标注:按11G101-1
中
4.2.4原位标注的内容规定。及4.3截面注写方式中4.4
梁支座
上部纵筋
的长度规定
。还有主梁,次梁相交的附加箍筋范围和附加吊筋...
框架
梁
一排纵筋和
二排
纵筋接头有什么要求?需要在加密区以外接吗?_百度...
答:
(7)吊筋 吊筋
长度
=2*锚固(20d)+2*斜段长度+次
梁宽度
+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60° ≤800mm 夹角=45° 2、中间跨
钢筋
的计算 (1)
中间支座
负筋 中间支座负筋:第一排为:Ln/3+中间支座值+Ln/3; 第
二排
为:Ln/4+中间支座值+Ln/4 注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,...
钢筋
下料
长度
计算规则
答:
上述公式
中
,构件
长度
、保护层厚度、
钢筋
搭接长度都可以通过结构施工图纸、《混凝土结构工程施工质量验收
规范
》、16G101图集得到准确的数据,而弯钩增加长度需要结合“弯曲处内皮缩短,外包尺寸伸长,而中心线尺寸不变”按照16G101图集
的规定
进行计算。二、弯起钢筋 弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲...
承台的联系
梁
,
钢筋
连接有什么
规范
?通长筋连接区和非通长在哪个位置...
答:
承台的联系
梁
,不是抗震框架梁,没有框架结构的基本抗震构造措施。“通长筋”是框架结构的基本抗震构造措施。“通长筋”的专门定义是两端必须有可靠锚固、直径不得小于12mm、数量不少于两根、
中间
允许连接(应符合
规范
要求的接头面积百分率及接头部位),用于抗震框架梁。受力
钢筋
的连接
规定
,详GB50010-2010...
梁钢筋
怎么算?
答:
钢筋部位及其名称 计算公式 说明 附图 端支座负筋 第一排钢筋长度=本跨净跨长/3+锚固; 03G101-1P54抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造 注:1、锚固同梁上部贯通筋端锚固;2、当
梁的
支座负筋有三排时,第三排钢筋的长度计算同第二排。第
二排钢筋长度
=本跨净跨长/4+锚固;
中间支座
负筋 第一排钢筋...
如何手工计算
钢筋
工程
答:
梁
有上部通长筋、
支座
负筋(一排1/3Ln,
二排
1/4Ln,Ln是左右两跨较大值),底筋一般按照每跨分别向两边支座伸入锚固
长度
的情况进行计算的。3、剪力墙:剪力墙
中的
构件一定要计算完全。其中包括:墙体分布钢筋(有水平钢筋和纵向钢筋,要注意墙和墙交接部位的水平钢筋的锚固、各种转角锚固要求是不一样的)、翼柱
的钢筋
...
棣栭〉