方法有哪几种?各用在哪些场合?
答:
电力系统
中性点
运行方式有不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。我国电力系统目前所采用的中性点接地方式主要有三种:即不接地、经消弧线圈接地和直接接地。
小电阻接地
系统在国外应用较为广泛,我国开始部分应用。1、中性点不接地(绝缘)的三相系统 各相对地电容电流的数值相等而相位相差120...
35kv高压侧
中性点
加
小电阻接地
是什么意思
答:
当电网
中性点
不
接地
运行时,即使系统的电容电流不大,也会因为在单相接地时会产生间歇性的弧光过电压,使健全相的电位可能升高到足以破坏其绝缘水平的程度,甚至形成相间短路。如果在变压器的中性点(或借用接地变压器引出中性点)串接一
电阻器
后泄放间歇性的弧光过电压中电磁能量,则中性点电位降低,故障相...
中性点经小电阻接地
是为了增加故障电流的大小,提高动作的灵敏性吗...
答:
对于
中性点
直接
接地
来说,是减少了接地电流,对中性点不接地或经消弧线圈接地来说,是增大接地电流,以便直接跳接地线路
变压器下的地面有电怎么回事,怎么处理
答:
中性点经小电阻接地
方式中,一般选择电阻的值较小。在系统单相接地时,控制流过
接地点
的电流在500A左右,也有的控制在100A左右,通过流过接地点的电流来启动零序保护动作,切除故障线路。
优缺点
:1.系统单相接地时,健全相电压不升高或升幅较小,对设备绝缘等级要求较低,其耐压水平可以按相电压来选择。...
发电机
中性点
要不要
接地
如果接地 各种接地方式作用及
优缺点
答:
中性点接地
和不接地的比较。按照标准,400V电网有中性点不接地、接地、中性线重复接地三中运行方式,具体实施中也是各择其需,各择其好。这三种方式各有
优缺点
,哪个更好一点?只能从需要角度看,满足了使用需求就是好的。例如,假定某电网要使用漏电保护器,那么电网中性点就必须接地,而且只能中性点一点...
经
电阻接地
的形式和经消弧线圈(并联
接地电阻
)接地的形式
优缺点
有哪些...
答:
配电网中性点谐振(消弧线圈)
接地
的
优缺点
配电网中性点谐接地是指配电网一个或多个
中性点经
消弧线圈与大地连接,消弧线圈的稳态工频感性电流对电网稳态工频容性电流调谐,故称谐振接地,目的是使得接地故障残流小,接地故障就可能自清除。因此,中性点不接地系统的优点,中性点消弧线圈接地系统全有并更好...
变压器
中性点
的
接地
方式有几种?各有何特点?
答:
变压器接地方式有几种 大体分两种:大电流接地,小电流接地 大电流接地包括
中性点
直接接地,或
经小电阻接地
小电流接地包括中性点不接地或经大电阻接地或经消弧线圈接地 变压器中性点的接地方式中,是指的一次侧中性点还是二次侧? 电力变压器一次侧(即高压侧没中性点,只有二次侧才有。变压器中性...
变压器
中性点经小电阻接地
有助于( )。
答:
【答案】:B 当变压器发生不对称短路时,接地短路电流中有较为显著的零序电流,且零序电流需通过变压器中性点,因此,
中性点经小电阻接地
可有效限制接地短路时的零序电流幅值,即有效限制接地短路电流值。
...接地 为什么 还有为什么有些变压器是
经电阻接地
两者有什
答:
中性点经
消弧线圈
接地
方式可以消除单相弧光接地故障,避免电弧接地过电压的危险。以上两种接地方式最大的优点是发生单相故障时断路器不跳闸。110kV及以上系统一般采用中性点直接接地方式。中性点接地系统内过电压可降低20%—30%,系统绝缘耐压水平可降低20%,并可使用分级绝缘变压器;
缺点
是系统发生单相接地故障...
发电机
中性点
一般有哪几种
接地
方式?各有什么特点?
答:
而且接地电流若烧坏定子铁芯时难以修复。中性点接了消弧线圈后,单相接地时可产生电感性电流,补偿
接地点
的电容电流而使接地点电弧自动熄灭。 3、发电机
中性点经电阻
或直接接地:这种方式虽然单相接地较为简单和内部过电压对相电压的倍数较低,但是单相接地短路电流很大,甚至超过三相短路电流,可能使发电机定子...