中央空调空开配置
有8个2000瓦的吹风外加1个3匹的
中央空调
,主电源是1组380的10平方线问一...
答:
三相3匹的
中央空调
,工作电流在6A多,因为压缩机(电机类)启动电流是工作电流的4倍以上,按25A算,8个2000瓦风机,如果也是三相电源的,工作电流在42A,同样启动电流高达168A,这样算下来,它们在同一时刻启动,就需要200A的
空气开关
。同样10平方毫米铜线也承受不了这样大的瞬间电流的,至少需要使用35...
十个五千瓦和两个七千瓦的
中央空调
用多粗的电缆带比较合适和
空开
答:
空气温度30度以上,主线用25平方的铜芯电缆,总
空开
80或100安培的。
8匹
中央空调
应选用哪种断路器
答:
一般选用25-32A
空开
就可以了,一般质量漏电保护器质量不行不能用,建议使用质量好一点的空开!
格力
中央空调
按装时占用几个
空开
答:
一个就够了。
空调
安装时只占用一个
空开
。但是空开的功率一定要符合要求。这得需要知道 它们功率的总和是多少了。 功率X2=电流 根据电流就可以选择空开了。希望可以帮到你。
三匹
中央空调
25A
空开
可以不?
答:
勉强够用。因为考虑到室内机可能还会带有辅助电加热器,如果冬天制热开起来的话,功率电流还是比较大的。保险起见,建议使用更大一挡的
空开
。
5p
空调
380v用多大的
空气开关
?
答:
但厨房,卫生间需要25A左右的漏电保护开关;照明回路一般选择10A、16A小型断路器;1.0-1.5匹空调回路一般选择16A-25A的小型断路器;3-5P柜机需要25A-32A,10P左右的
中央空调
需要独立的2P40A左右。漏电保护器在电路中起着非常强大的作用,可以在关键时刻保护家用电器,避免触电对人体的危险,营造出安全的...
5P
空调
380v用多大的
空气开关
?
答:
根据查询懂视网信息得知。空调内机不需要单独接一个
空气开关
,空调的内机和外机共用一个空气开关就可以了,空调就分为内机和外机两部分,但是这两部分合起来才是一个空调整体。安装
中央空调
时一定要注意同一系统的所有室内机都要用同一个空气开关,因为室内机更大功率不超过100瓦,所以室内机...
中央空调
螺杆机组已知功率为269千瓦、应配多大的
空开
?咋样计算
答:
一般一个千瓦需要两个电流,269千瓦就是538电流,
空开
选的比这个要大,或者你看看机组参数上的最大输入电流选
装了
中央空调
的,应该怎样选择
空开
答:
合资品牌,你根据外机的额定功率来选择
空开
的大小,国产品牌,由于内机带辅助电加热,那么一定要考虑到冬天制热辅电的功率,最好是按照全开的可能性来选择总空开,内机空开也要选择大一些