55问答网
所有问题
当前搜索:
上海静压桩施工记录表格下载
求详细介绍预应力混凝土
管桩施工
工艺?
答:
压)标准。锤击摩擦桩采用桩长和贯人度双控制,以设计桩长为主,贯人度为辅。最后贯人度的确定需根据试验桩的结果用水准仪测量桩顶标高,确定最后1m每10击的下沉量和总锤击数。沉桩时应详细、准确地填写沉
桩记录
。
静压
摩擦桩应达到桩端设计标高及
静压力
双控制(以标高为主,静压力为辅)。
静压桩
控制要点介绍?
答:
600㎜可堆放三层,每层均需按两支点法设置垫木。6.按
管桩
的不同规格、型号分别堆放。安全控制1.
施工
现场必须有安全标识、安全员巡检,压桩、吊桩等操作人员必须有上岗证书;2.压桩作业时,应统一指挥,压桩人员和吊桩人员应密切联系、相互配合;3.压桩时,按桩机技术性能表作业,不得超载运行;...
桩
基础的验收
答:
振动沉管灌注桩可根据土质情况和荷载要求,采用单打法、反插法、复打法施工。夯扩桩是一种顶端打入式的钢管(沉管)现场灌注混凝土桩。
静压桩施工
是通过静力压桩机以压桩机自重及桩架上的配重作反力将预制桩压入土中的一种沉桩工艺。静压桩与沉管灌注桩相比,成桩质量较有保证。7.桩基础质量通病防治要...
桩基工程
验收申请表
答:
本文将介绍桩基工程验收申请表中的静力压桩相关内容。📝验收记录01钢筋笼隐蔽工程检查验收记录;02
静压桩工程
现场验收
记录表
;03钢筋笼检验批质量验收记录;04静压桩检验批质量验收记录。🔍施工前检查施工前应对成品桩做外观及强度检验,接桩用焊条或半成品硫磺胶泥应有产品合格证书,或送有关...
如何填写
静压桩施工记录
答:
首先要写首压时间,然后就是桩长和压力,每米的时候记一下压力。打完了再写结束时间。就可以了。不是有那种
静压桩施工记录表格
吗?
静压桩
监理实施的细则建筑
工程
介绍?
答:
静压桩
监理实施的细则?以下中达咨询带来关于静压桩监理实施的细则的相关内容,供以参考。1.测量放线依据设计图纸及业主提供的坐标点及高程控制标高,首先建立现场测量放线控制系统,测量放线控制系统施放建筑物的轴线,按轴线尺寸及压
桩施工
作业面的尺寸要求,施放压桩施工时的基坑开挖线,测量放线控制系统...
谈如何进行锤击、
静压
预应力砼
管桩
的
施工
监理
答:
六、旁站监督预应力砼管桩的施打、施压过程当施工方开始施打,施压管桩时,应核对管桩直径是否与设计一致, 因为同一工程可能会有不同直径的管桩, 核对锤击、
静压管桩施工记录表
上的配管长度、入土深度是否与实际相符,与施工方共同签字认可,保证工程计量准确。由于存在管桩进入持力层接桩,再打(压)时难以打(压)入的...
论
桩
基础设计
施工
中应注意的问题?
答:
首先是必须制定合理的
施工
顺序,譬如说跳打,使先期施工的桩产生的水压力消散后再施工下一根桩;其次对
静力压桩
来说必须选择有足够压桩力的施工机械,要避免抬机等现象出现;另外可以采取引孔,设置排水孔等措施尽量减少空隙水压力。当然压桩时必须注意压桩力应控制在桩身极限强度范围以内,且应注意压桩挤土作用对周边...
预制混凝土
静压桩施工
的质量控制要点有哪些
答:
7)当压桩力已达到两倍设计荷载或桩端已达到持力层时,应随时进行稳压。8)压桩施工时,应派专人或开启自动记录设备,做好沉
桩施工记录
。9)沉桩施工前,应先试桩。试桩数量不少于两根,以确定贯入度及桩长,并校验压桩设备和沉桩施工工艺及技术措施是否符合实际要求。2、
静压桩施工
工艺流程 静压桩...
先张法预应力
管桩静压施工
质量控制?
答:
先张法预应力管桩技术从国外引进后,在国内投入使用只有几年时间,在云南省广泛用于工程中也是近两年的事情,由于各地工程地质状况的差异,管桩
静力压桩
法的施工难易程度也有较大差异,不确定性因素较大,这对
桩基工程
的质量、进度、投资方面有着较大的影响,同时对监理工作提出了较高的要求。监理任务就是通过过程控制、目...