三菱plc并行通讯
求一台
三菱
FX 3U
PLC
与两台三菱变频器E700的
通讯
程序?
答:
你这个需要用上MODBUS-RTU协议,直接触摸屏跟变频器
通讯
,直接读取变频器的频率。也可以用加一个485-BD模块来跟变频器通讯。再通过触摸屏读取
PLC的
频率。两种方法都可以。控制是外部接电位器调速控制。我个人觉得用MODBUS-RTU好
防
三菱
单板
plc
怎么用三菱编程线
通讯
不上是什么原因
答:
在编程线没有问题的前提下,你还要确定电脑的驱动有没有问题,这一点可以在两边都插好线后,通过查看电脑设备管理器的端口来判断;由于
三菱PLC的通讯
端口是自动检测链接的,如果通讯不上,可以换一个电脑通讯端口试试,或者也可以用USB转串口线,用电脑的USB端口来和
PLC通讯
,...
三菱PLC
加两个232
通讯
模块,程序怎样设置,分别通讯??
答:
:FX系列?具体是3U 2N 1S 3GA 3SA? 过于低端的
PLC
扩展能力有限。 3U
plc
就可以扩展多个
通讯
口 ,增加FX3U-485BD、FX3U-485ADP加上主机带的通讯口就可以了
三菱
FX系列、Q系列、A系列
PLC的
区别
答:
1、程序容量不同:A系列
三菱PLC
:程序容量由8K步至124K步,如使用存储器卡,QnASCPU则内存量可扩充到2M字节;Q系列PLC:最大程序存储器容量可达252K步,采用扩展存储器后可以达到32M;FX系列PLC:FX3G PLC内置大容量程序存储器,最高32K步,标准模式时基本指令处理速度可达0.21μs。2、输入输出点不...
FX3U-485-ADP-MB和
三菱PLC通讯
要设置些什么吗,PLC的通道2作为从站怎么...
答:
三菱PLC
与
PLC通讯
可以不用设定任何参数与写程序,在DEA模块里设定好对映的寄存器就好了!然后接485线就可以了。见下图
两个
三菱
FX2N
plc
如何接RS485
通讯
线?
答:
说明书 里 有 端口 说明 吧 RS485
通讯
的 连接 很简单的 同名端 连接 就可以了
求助,关于
三菱PLC
的两种
通信
协议,分不清楚它们分别是哪一种?
答:
始”和“未”(STX和SUM)在
三菱通信
中可以是事先设定好的,只要你事先设定好了,通信时可以不写这两个。无协议通信 没有什么格式不格式的,它也叫自由通信协议。如我和台达的变频器通信我只要遵守台达的通信协议就可以了。和松下的通信遵守松下的协议就可以了。
PLC
本身没有什么格式不格式的。
三菱PLC
如何与51单片机
通信
(用485
通讯
板),plc中参数如何设置,具体程序...
答:
首先了解你是要单项
通信
还双向的,单项:分开主从机
PLC
做发送,单片机开接收中断。或者单片机发送,PLC开接收中断 双向:双向麻烦些,谁先发谁优先级高,PLC和单片机在无工作状态同时设为接收中断状态 当一方发送玩数据后,设置为接收中断。即可。搞编程重要的程序框架。而不是细节问题,细节问题是自己慢慢...
三菱PLC
与编程计算机
通讯
超时是怎么回事?
答:
COM1会闪烁就说明
PLC的
编程软件在给PLC发送数据,而PLC迟迟没有反馈数据,最后就是
通讯
超时。而COM1闪烁,就说明编程软件的COM口编号选对了,这个就不要改了。这个先确定
通信
线正常,是不是反馈数据的线断了。然后把PLC拨到STOP状态,以防COM1被程序占用。PLC站号要弄清楚,如果不知道站号是多少,...
三菱plc
和变频器
通讯
怎么设置频率
答:
如果
通讯
方式是CCLink,那么变频器那一站的RWw1就是频率的设定字。例如,变频器是CCLink的1号站,PLC侧设定CCLink的RWw是从D2000开始。那么往D2001里写数就是设定频率。单位是0.01Hz。比如要设30.00Hz就写个3000进去。如果变频器不是三菱的可以使用串口通讯。
三菱plc
采用一类可编程的存储器,用于其...