55问答网
所有问题
当前搜索:
三菱plc主站和从站通讯设置
三菱
3U
PLC
作为
从站
要怎么
设置
参数跟写程序?
答:
首先需要确定 打算使用什么 通讯协议和通讯接口。举例1:通过RS485硬件接口,和MODBUS RTU通讯协议。
PLC
有MODBUS RTU
从站通讯
指令 参数
配置
比较少:站号 ,通讯格式 3.举例2:通过CC-LINK 通讯模块,CC-LINK协议和
主站通讯
。4. 4G 路由器 不是主站,它只是一个“网关”4G路由器上面肯定还有另外一...
fx系列
plc中
当plc要去外部仪表进行
通讯
时可以采用什么指令
答:
RS指令是针对RS485串行
通信
指令,RS D100 D0 D200 K0这一组表示D100是首址如果D0是K9表示从D100的就9个数据寄存器发送。后面的是接收地址。和前面的相识,但是不是一个,是两个,一个是发送,一个是接收无论你和那个仪表
通讯
,
三菱PLC
都有个
主站
,其余都是
从站
,之有主站向从站发送指...
三菱plc
n:n网络是否需要
设定
D8120
答:
主站
的参数设置包括:D8176(站号),D8177(
从站
总数),D8178(刷新范围),D8179(重复次数),D8180(监视时间)从站参数设置只需
设置站
号
和通讯
口:D8176(站号)
三菱PLC
FX2N的通讯程序编写到FX3U里,出现了
主站
以及
从站通讯
不上的问 ...
答:
主站
的
通信
程序只能写到主站,
从站
程序的就写到从站去,这样才能通信。
三菱
FX系列两台3U
PLC与
一台Pro-face AST3301系列触摸屏连接,请问如 ...
答:
你这个屏可以1个触摸屏
通讯
两台
PLC
,(如果型号里面带W就不可以通讯)先用触摸屏的COM1和一台PLC连接,使用SC-09的电缆线通讯。另外一台使用触摸屏的COM2通讯(通讯方式是485,接线方法 触摸屏4-8短接,6-9短接,触摸屏1接PLC---SDA,2---SDB,3---RDA,7---RDB,5--SG)...
plc
主模块与扩展的输入输出模块是怎么连接的?采用哪种
通讯
方式
答:
FX2N-8EYR,FX2N-16EYR等为输出扩展模块;此外还有输入输出模块FX2N-8ER;
通信
模块是专门用于通信/网络的特殊功能模块 例如:FX2N-16CCL-M CC-Link
主站
模块 FX2N-32CCL CC-Link
从站
模块 (注:CC-Link是
三菱
的现场总线通信协议)附FX系列各部件型号及功能说明 [FX2N系列
PLC
主机]FX2N-128MR-001 输入...
请教高手
三菱plc与
通用变频器
通讯
的问题,我想通过485通讯监视变频器运行...
答:
但是一般都是485
通讯
,485是半双工通讯方式,只能
主站
像
从站
发送指令,而从站不能像主站发送指令,485通讯都是三根线,但是在实际使用中,用两根线就可以了,但是
三菱PLC
和变频器说明书用三根,你就用三根线 1 负 2正 5地线 三菱PLC需要加上485通讯板 ,具体数据长度 效验码 等等 需要在PLC编程里...
两台fx2n
PLC
怎么用modbus协议进行
通信
,例如用一台作为
主站
去置位从...
答:
s7-200
PLC
之间
通信
只能访问对方的V变量区,如果用MODBUS协议的话,可以用 00001至09999是离散输出(线圈) 10001至19999是离散输入(触点) 30001至39999是输入
三菱
fx3u进行串行
通讯
或者modbus通讯是否要
设定站
号?我看一些例子程序中...
答:
如果你
plc
是
主站
,需要写其他串口设备的话就不用,其他设备要地址,plc不用。
求助:两台S7-200 226的
PLC
如何组网,一台做
主站
,另一台做
从站
答:
现在已经这样了,你先做好
主站
的程序,你先要确定是用主站写
从站
还是从站读主站?其实都是一样,就是从站需要得到控制点输入,如果是写,那么网络写功能向导要建在主站里面,读的话,网络读功能向导要建在从站里面,做好了向导,那么你已经
设定
好了两台
PLC
之间公共的内部储存地址。也就是说有一段...