三菱
FX3U
PLC通信
的通道1和通道2是什么意思?
答:
1、FX3U提供两个
通信
通道 通道1进行N:N网络连接
PLC
。2、通道2连接变频器。硬件上PLC左侧扩展的第一个通信口是通道1,扩展
的
第二个通信口是通道。3、配置扩展 一个FX3U-485-BD加一个FX3U-485ADP(或FX3U-485ADP-MB),另一种配置是扩展一个FX3U-CNV-BD加两个FX3U-485ADP (或FX3U-485ADP-MB)...
三菱
FX系列
PLC
能不能与西门子触摸屏
通信
答:
可以的
如何判断
三菱PLC
上电之后没有输入
信号的
原因?
答:
如果是新
的PLC
,要检查输入回路接线是否正确:PLC输入点--开关元件(感应器、按钮、开关)--DC24V电源正(负)--DC24V电源负(正)--PLC输入模块公共端是否形成回路。如果是旧的PLC还要检查回路上的元件有没有损坏。判断是否有输入
信号的
方法如一楼所说可以看对应的LED有没有反应或用万用表电压档测量...
谁能解说下
三菱PLC
编程梯形图
里面
每个符号
的
含义?
答:
三菱
FX 系列
PLC的
20条基本逻辑指令。取指令与输出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT)1、LD(取指令)将常开触点连接到左总线的命令,用于从常开触点开始的每条逻辑线。2、LDI(取反指令)常闭触点和左总线连接命令,用于从常闭触点开始的每条逻辑线。3、LDP(取上升沿指令)与左总线常开触点上升沿检测指令,...
三菱PLC
如何与51单片机
通信
(用485
通讯
板),
plc中
参数如何设置,具体程序...
答:
首先了解你是要单项
通信
还双向
的
,单项:分开主从机
PLC
做发送,单片机开接收中断。或者单片机发送,PLC开接收中断 双向:双向麻烦些,谁先发谁优先级高,PLC和单片机在无工作状态同时设为接收中断状态 当一方发送玩数据后,设置为接收中断。即可。搞编程重要的程序框架。而不是细节问题,细节问题是自己慢慢...
...我与GOT1000连接需要设置
PLC
参数吗,GOT参数
里面
设置什么
答:
连接触摸屏plc无需设置参数,但是当你用触摸屏软件建立画面时,需要正确设置对应连接的
plc的
类型和连接口的类型,才可以与plc进行
通讯
。
三菱
FX3U
PLC通信
的通道1和通道2是什么意思
答:
FX2N只能扩展1个FX2N-232BD(或者FX2N-485BD)通讯板,只有1个通信通道(CH1)。FX3U的串行通信能力比FX2N强,可以扩展2个通信板或通信适配器,对应
的通信
通道就是通道1(CH1)和通道2(CH2)。
三菱plc
与台达触摸屏422
通信
线连接方式
答:
在DELTA的手册上,就有对应的接线方式和
通讯
参数设置的。以
三菱的
FX2N,3U系列为例,具体见下图,这些资料在台达官网有免费下载的。
三菱PLC
和触摸屏仿真
通信
。
答:
编程软件和触摸屏不可以仿真的,但编程软件和触摸屏软件可以仿真。方法:把程序和触摸屏内容编好,先把编程软件仿真打开再打开触摸屏软件仿真(注意:打开触摸屏软件仿真之前要先把连接方式设置成“GX Simulator”,设置方法如下图。)
自制
三菱PLC
编程电缆,FX系列的。用422转换器怎么接线?
答:
方法:接线时根据
PLC
端是RS485还是RS422选择对应的引脚,按照”发送接接收,接收接发送,正接正,负接负”的规律连接,SC-485C接口转换器与PLC RS485、RS422接口接线图和PC与PLC RS232接口接线见图。输入点x接到0v时,s/s接24v时,那么意味着
信号
时要从x端流出,从s/s端流入,对于
三菱的plc
来...