JIS Z 3062「鉄筋コンクリート用棒钢ガス圧接部の超音波深伤検査方法...
答:
3)有载调压装置电动控制回路各接线端子应接触良好,保护电动机用的熔断器的额定电流与电机容量应相配合(一般为
电机额定电流
的2倍),在主控制室电动操作一个循环,行程指示灯、位置指示盘,动作计数器指示应正确无误,极限位置的电气闭锁应可靠;紧急停止按钮应好用。4)有载调压装置的瓦斯保护应接入跳闸。 18、变压器新...
电气控制行业怎么选择线的大小》?
答:
95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
三相
四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷
电流
相同,因此零线截面应与相线截面相同。电缆载流量对照表 ...
90千瓦
电机
启动以后
电流表
满格不回到正常
额定电流
读数
答:
是
电动机
没有转换的正常的工作状态,电动机是在启动状态下工作的,请检查启动转换电路。
380伏
三相
1.1kw
电机
熔断器
额定电流
是多少?2A还是3.2A?
答:
一般熔体的电流按
电机额定电流
的1.5---2.5倍计算,1.1千瓦的电机额定电流大概是2.2A左右,熔体电流按2倍计算,就是4A左右,你就选3.2A吧
380v的1kw
电机额定电流
是多少?
答:
1KW的
三相电机额定电流
是1.9安。三相电机额定电流计算公式:I=P/1.732/U/cosφ/η
电焊机到底如何看铭牌,如何算功率?
答:
即可辨出该电机的极数。测电流时其钳形表量程也是从最大量程开如量起逐步缩小量程防止损坏钳形
电流表
。如电流太小则将被测电线绕圈再将钳形表卡入测量。所得读数需除以绕圈数才是实际电流数。将空载电流与手册上
电机额定电流
三倍换祘。以上两项实测数据对照电机手册基本可以辨识出该电机的功率。
三相电动机电流
问题
答:
有条件的话,用钳形
电流表
分别卡一下这台
电机
的
三相电流
,看看各相实际电流是多少,尤其是烧保险的这相电流,看看与其他两相的电流相比较是否明显增大。如果相差不多,就是你使用的保险丝规格不对(偏小),或者是安装的方法不对(接触不良等);如果这相电流明显偏大,就是电机的问题,需要检修电机...
电机额定电流
的计算方式
答:
电机额定电流
的计算,例如:380V,22KW 额定电流:I=22/(1.732*0.38*0.8)=42A
额定电压380v
额定电流
35a的
电动机
每小时消耗几度电
答:
功率为 380×35=13300w=13.3kw 每小时耗13.3kwh,即13.3度电。
电压380V、15KW的
电动机
,请问
额定电流
是多少?
答:
如果功率因数为0.85
3相
380伏
额定电流
是,15/660/0.85=0.0267 也就是26.7安