三相电机绕组电阻测量
电机三相绕组
阻值如何测
答:
方法:1,解开电机接线端子间的连接片。2,用数显万用表低阻档,
测电机
三个绕组首尾端电阻,正常情况下三个绕组的电阻应该是相等的。若有误差,其误差不能大于5%。3,
电机绕组电阻
大于1欧可用单臂电桥测、电机绕组电阻小于1欧可双臂电桥测。如果电机绕组间电阻值相差较大,说明电机绕组有短路、断路、...
电机三相绕组
阻值如何测
答:
值为0,不能说明电机坏了。大容量的高压电机,电机的直流电阻往往很小。(如电机功率在1000kw以上,则
电机绕组
的电阻一般在0.1欧姆以下,甚至更低)。判断电机好坏,首要的步骤是分别
测电机
三相的对地绝缘值是否正常。一般用兆欧表
测量电动机
的绝缘电阻值,要测量每两相绕组和每...
请问
三相电机
的三个
绕组
阻值为零,说明电机坏了吗?
答:
三相电机
三根线之间
测电阻
(即漆包线本身的电阻,绕组电抗不在
测量
内)。阻值的大小与电机型号有关,没有统一的数值。电机功率越小,电机绕组的线径越小,绕组匝数越多,其阻值越大。
三相电机的阻值
一般在零点几欧到几欧,功率越大的电机,阻值越小。功率越大,电流越大,导线越粗,所以阻值越小。
如何
测量三相电机
好坏
答:
方法:测量冷态直流
电阻 测定
直流电阻主要是为了检验
电机三相绕组
直流电阻的对称性,即三相绕组直流电阻值的平衡程度,要求误差不超过平均值的5%。由于绕组接线错误、焊接不良、导线绝缘层损坏或线圈匝数有误差,都会造成三相绕组的直流电阻不平衡。根据电机功率的大小,绕组的直流电阻可分为高电阻与低电阻,...