三相潜水泵相间电阻值不相等
三相潜水泵
如何判断烧了没烧
答:
2.测量绕组对地电阻:A.万用表连接断开,阻断各相绕组接地。当蜂鸣器发出蜂鸣声时,测量绕组对地短路。有必要检查一下内部,可能是因为接线不当或者接地不良引起的燃烧。如果不响,就是正常的。B.万用表选择兆欧电阻测量每个相对地的
电阻值
。若
三相
平衡无穷,则不糊。如果相不是无穷大,电阻较低的相...
潜水泵
怎么测量好坏
答:
2、
三相潜水泵
用数字万用表的200Ω档或2K档,判断三相绕组的直流电阻的平衡度,三相绕组的直流电阻平衡度接近或一样为正常。大功率的三相绕组
电阻值
误差小于1Ω,小功率的小于3Ω为佳。剩下就是检查绝缘电阻了,单相,三相的检查方法
相同
。用摇表摇绕组与外壳绝缘,大于0.5MΩ为正常。检查
相间
绝缘需...
三相潜水泵
电缆有一颗线
电阻
大跟上水快慢有关系吗
答:
不知你说的是对地电阻还是
相间电阻
。如果是相间大到多少,电阻如果大可能导至电机
三相
电流不平衡。不平衡多了还会烧电机的。如果电阻太大了,电机会缺相运行,那样就不上水或上水很小。
我有两台
潜水泵
电机故障,经用万用表测得:其中一台线
三相
线与地线
的阻值
...
答:
若是长时间没用,绕组吸潮;若经常用,内部有水渗入。
7.5kw
潜水泵
,
三相电阻
是多少啊,我量的,2.1 2.1 1.7三个
数值
答:
你还需要量一下
三相
绕组对外壳接地的绝缘度,绝缘电阻应该要大于1M欧 你这边的话三相已经有点偏了,1.7那个相估计跟其他相短路了电阻才会下降的。最好把三相六根线拆散了量,测量单组绕组的电阻 你之前测量的是
相间电阻不
精准的。
3KW的
潜水泵
三根引线内阻为0.3KΩ,0.5KΩ,0.8KΩ正常吗?
答:
肯定是不正常的呀,电机的三根引线,它的
电阻
是很小的,也就是几欧姆左右,你的这已经达到千欧了,肯定是不正常的,你在量量电机线和外壳有没有电阻?我觉得应该是坏掉了
请教:三项
潜水泵
三根线
的阻值
,有一根为0是什么情况?有图
答:
你好,这个属于什么原因烧了的看万用表是看不出来的,你可以检查下红线的线路是不是断了
如何用万用表
电阻
档判断
三相潜水泵
好坏,
答:
用万用表只能初步判断,用100欧档测三组线圈
阻值
在几百欧至千欧且三组数据相近,再用10k档测三组线圈与外壳阻值是否无穷大。在完全符合的情况下再通电试验,是否正常。
用浮球开关控制
三相潜水泵
的接线方法
答:
先寻找火线通过电容连接的副绕组接头端子:其和另外两个端子之间
电阻
有最大值(R1串联R2),和第二大值R1)剩下二个端子中找到有最小
阻值
R2和第二小阻值R1的那个即为接零线的端子,也就是主绕组和副绕组的公共端子。这样完成了浮球控制
三相水泵
线路的连接。
如何用万用表判断
潜水泵
是否烧毁
答:
潜水泵
工作时不要沉入泥中,否则会导致电机散热不良而烧坏电机绕组。安装时,电机的绝缘
电阻不
应低于0.5兆欧。为避免
潜水电泵
长期超负荷工作,不要抽含沙量大的水并随时观察电流值是否在铭牌上规定的
数值
,若发现电流过大,应停机检查。另外,电泵脱水运行的时间不宜过长,以免使电机过热而烧毁。