电网电压大时跳闸吗?
答:
2、目前应用最广泛的是电流型
漏电保护器
,该漏电保护器是由零序电流互感器、漏电放大器、脱抠机构、主开关、实验按钮等五部分组成。以采用
三相
四线漏电包伙器为例,在三相四线电网中,三相四线合成电流关系为:Iu+Iv+Iw+In=O四线穿入零序电流互感器,合成电流为零,互感器二次侧无电流流动,所以...
三相
四线
漏电保护器
不接输出零线可以保护吗
答:
三相
四线
漏电保护器
已接了输入零线,因为输出没有220伏用电器,所以不接输出零线(零线空置),并没有破坏输出的平衡,所以任一火线对地漏电都会跳闸保护。
问题:
漏电保护器
必须接入n线才能正常工作吗? 如果是
三相
火线通过能起到...
答:
首先要了解漏保的工作
原理
:通过检测
三相
不平衡电流,超过一定值(一般30mA)就引起动作,所以漏保是通过检测三根相线的电流矢量和来工作的,零线电流是反映三相平衡的依据,或者可以通过直接检测三根相线的总电流矢量和,三相平衡时不动作。所以单相
漏电保护器
必须接零线,三相三线漏电保护器不需接零线。
三相
四线
漏电保护器
用于220v电路可以吗
答:
三相
四线
漏电保护器
的
原理
是检测各相之间的平衡以及零线的电流,由于220V电路只用了一相,而且相线与零线在正常情况下的电流是一样的,这些都与三相四线漏电保护的原理不一致,所以不能用于220V的单相电路,单相电路要使用单相电路的漏电保护器的。
三相
四线的
漏电保护器
跳闸是怎么回事啊?
答:
这是一款
三相
四线制
漏电保护
开关的内部电器
原理
图了,可以看到左下角有个电流互感器的东西,三条相线和一条零线都要穿过互感器的内部圆环,这个圆环可以理解成一些磁性材料做成的装置,能有效的感应到4条主线上电流的变化之和。根据电磁定律,只要电流之和变化了,圆环里边会有变化的磁场,然后圆环上缠了...
三相
四线空开一接零线就跳闸怎么回事
答:
简单的说就是漏电保护器判断是否漏电的依据为:单相供电:相线和中线电流相等;三相供电:三相电流相等;三相四线:三相电流之和与中线电流相等。从剩余电流产生的条件可以看出:漏电保护器后面中线不能接地;漏电保护器前面的原因导致的中线电压不为零不影响漏电保护器工作;
三相漏电保护器
只能用在三相电流...
二百安的
漏电保护器
有
三相
的吗
答:
二百安的
漏电保护器
有
三相
的 漏电保护器的工作
原理
,当被保护设备!或电源设备出来过载或短路时,主开关中的热磁脱扣器完成延时或瞬时脱扣动作。从而切断电源起到过载或短路保护作用。当被保护电路中有漏电或人身触电时,只要剩余电流达到整定动作电流值,零序电流互感器的二次绕组就输出一个信号,并通过...
三湘电焊机接在
三相漏电保护器
上没接零线 请问漏电会跳闸吗?
答:
不会 ,因为
漏电保护器
的
原理
就是监测保护器下所接的电线流过的电流不能通过其他渠道而不经过漏电保护器流回电源,如果有电流不经过漏电保护器流过,那么,漏电保护器就会跳闸,你的
三相
电焊机是接在漏电保护器下面,当电焊机不漏电的情况下,保护器是不会跳闸的 ...
三相
四线电路中的
漏电保护器
如何接线?
答:
三相
四线
漏电保护器
入端必须接零线N。某常用品牌380V三相四线空开(断路器)漏电保护器3P+N实物图如下图所示。由图中可知,零线N必须接入开关内,并与3根火线一起通过电流互感器一次线圈。正常工作时,三根火线流入的电流矢量和等于流出的零线电流,电流互感器的次级没有电流。如果不接零线,就会有剩余...
三相漏电保护器
可用于单相上面吗?
答:
可以。380v用的漏电开关如果额定电流合适,漏电动作电流为30mA,就能用在220v的用电器上,如果是
三相
三线漏电断路器就不能接220V,因为没有零线。
漏电保护
的
原理
都是通过判断零序电流来控制脱扣的、3P空开、2P空开都一样的原理。如果把原来380V供电30mA动作的漏保用到220V上、脱扣时的电流会变小,即大于...