55问答网
所有问题
当前搜索:
三相固态继电器电路图
加热用
三相固态继电器
电流算法
答:
加热方面使用的
固态继电器
电流标称值选择,一般采用如下计算方法:根据
三相
负载加热管的总功率,计算出每一相加热管的功率,然后根据其额定工作电压,计算出其额定工作电流,如果负载采用Y形接法,则该额定电流就是流经固态继电器的实际电流,若负载采用三角接法,则需要在此电流基础上乘以1.732,得到流经...
使用
固态继电器
驱动3KW
三相
交流电动机,应选用何种压敏电阻进行保护固 ...
答:
750V或820V。压敏电阻一般选型为不超过可控硅的峰值耐压。
三相固态继电器
能否象可控硅那样进行调功?
答:
肯定的答复:
三相固态继电器
可以象可控硅那样进行调功。三相固态有过零型和随机型两种,看你选择的是哪种,用于功率调节,一般使用占空比方式,简单的方法是使用周波控制器进行控制,国内有几个厂家生产,可以采用4-20MA方式控制的
加热用
三相固态继电器
前面还要不要再加接触器了
答:
在控制上没有必要,但考虑到
三相固态继电器
在关闭的情况下还是不可避免的有漏电流,可以加装一个接触器或断路器。
固态继电器
的电源电压是3--32vdc的要是两个固态继电器串联起来用多 ...
答:
固态继电器
的控制电压3-32V,不同厂家的控制电流有所不同,如果不同厂家的固态串联,可能由于分压不均造成导通不正常。一般固态的控制
电路
是比较简单的恒流电路,恒流范围在6-15毫安(单相固态);10-30毫安(
三相固态
),如果你要串联使用,最好先测一下电流,如果电流相同,控制电压相加就行了。
请帮忙分析一下
固态继电器
为什么会被击穿
答:
固态继电器
击穿有一定随机性(只是不是大面积发生)。这与产品质量有关。当然也与参数选用有关(电压电流的余量)。固态继电器的另一个问题是。对电网中可能存在的短时尖峰脉冲的承受力差。所以需要作出相应保护。
直接用
固态继电器
可以直接控制
三相
电机吗?
答:
你可以用三相固态调压器控制电力电机的启动,但是也可以用
三相固态继电器
控制力矩电机的开关作用,技术可以联系我哈哈。
三相
交流
固态继电器
控制电热棒加热 ,控制信号由温控仪提供,输出三相电 ...
答:
你的3组加热器 功率不一样 就不平衡了呗
三相
电我想用
固态继电器
直流控制交流型替代现有的接触器,是不是要...
答:
要求不高的话不必更换--成本高了。可以买个
三相
的
固态
。但是买不到的话,当然得买三个并联起来用了。
三相固态继电器
应用
答:
可以的,但是你要注意温控仪输出电流和
固态继电器
最小电流是多少