三相四线电表
接线图是怎样的?
答:
三相四线电表
接220表走,表的零线一个孔接进线的零线,abc三个火线进线孔线并起后接进火线。
三相电表
用单相负荷,是必须正确计量的。特别是三相四线,每相都有一个独立的电流线圈,只要不存在接线错误,是可以对单相负荷准确计量的。
三相四线漏电断路器与
三相四线电表
怎么连接
答:
表的接线形式很多,但是总的来说,只有两种回路:电压回路和电流回路。
电表
接线的一般原则是电流线圈与负载串联,或接在电流互感器的二次侧,电压线圈与负载并联或接在电压互感器的二次侧。
三相四线
有功电表由三个驱动部件组成,称三元件电表,和单相及三相三线电表外观上最大的不同是其共有11个这么多...
三相四线电度表
接线图
视频时间 01:09
三相四线电表
怎么接
答:
三相四线电表
有十一个接线孔,其中最后两个孔10、11是零线接孔,13,46,79,分别接三个互感器(每个互感器有两接线端子,注意它们是分出入的)。而258是接相线的。3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相ABC上端,电表10号端接零线。
三相四线
的
电表
有几种接法。?请师傅们给个接线图
答:
"
三相四线电表
,它有7个孔,1 3 5进,2 4 6出,7接零线"通常状态下是这样接的! 主要看你的表是多大A的!1.5(6)A是有互感器就麻烦点!互感器的大于等于10个端子,10、40、60、80直通表7个端子!最右边的肯定是零线!左边的一般都是分组的!能直接看到3组!左边是互感器接法,右边是...
三相四线电度表
接线图怎么接详细_0_3
答:
三相四线电度表
接线方法:1、若线路上负载电流未超过电度表的量程,可直接接在线路上。2、若负载电流超过电度表量程,须用电流互感器将电流变小。三相四线电度表接线槽盖内面有接线端子连接图,应参照接线。每个接线柱有不止一个紧固螺丝,接线时应将导线头充分固定在它们下面。
三相四线电度表
接线图怎么接
答:
A、B、C相)分别接2、5、8孔,地线接第十个孔。注:因为是计量,电流互感器接线时应注意极性(如:电流互感器的一次侧L1同时朝电源侧
安装
,则进
电表
的1、4、7孔的线则分别从相应电流互感器的S1引出)。有多种接法:(1)如果是
三相四线
有功电表直接接线,有11个接线端头,从左至右按1、...
三相四线电表
的接法
答:
三相四线
接线方法如下:三相交流发电机向外供电时,把三组线圈的末端X、Y、Z联在一起,从联接点引出一条线,这条线叫零线,也叫中性线。再从线圈绕组另一端A、B、C各引出一条线。这样就构成了三相四线制(三根火线、一根零线),这种联接方法叫星形联接法。因为三相四线制供电能同时供出22V、38v...
请问
三相四线电表
怎样
安装
电流互感器
答:
电流互感器配
三相四线电度表
需要三只。三只互感器
安装
在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接...
三相电表
怎样
安装
答:
三相电度表
的接线方法:三相电度表是按两表法测功率的原理,采用两只单相电度表组合而成的。三相电度表的接线方法依据三相电源线制的不同略有不同。 对直接式
三相四线
制电度表,从左至右共有11个接线桩,1、4、7为A、B、c三相进线,10为中性线进线,3、6、9为3根相线出线,11为中性线出线...