55问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线漏电开关跳闸的原因
三相四线漏电开关
在空开全关闭的情况还是会
跳闸
是怎么回事?
答:
漏电开关跳闸
主要
原因
如下:1、开关过载,开关额定电流选择不匹配。2、开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。3、开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用等。漏电开关不能正常合闸检查方法:1、检查漏电开关复位按钮是否复位。按复位按钮后可以正常合闸。2、检查...
三相四线漏电开关
在断开情况下,在出线端接线为什么会跳总闸。
答:
三相四线制漏电断路器,下接三相断路器,两P、1P开关接220v用电器
跳闸的原因
:1、220v用电器漏电、或者内部有短路。2、220v用电器的插头、或插座中,零线与地线接反。3、
三相四线漏电
断路器容量过小,过载了。4、220V用电器是变频、调速类的设备,这类设备有高频谐波产生,上级一般不宜安装
漏电保护器
...
三相四线
空开一接零线就
跳闸
是怎么回事?
答:
三相四线空开 1、有可能是你没有分清楚所选元件到底是空开还是漏开?这里上图是三相四线空开,下图才是
三相四线漏
开哟!三相四线漏开 2、有可能是线路中,或者是负载中的火线或零线存在着对地
漏电
现象 3、有可能是线路中的某个单相负荷较重,过电流导致空开
跳闸
滴。4、可能是线路中同时接有380V...
我的
三相四线开关
带
漏电
保护的,电流互感器S2接地会
跳闸
怎么回事
答:
( 5) 元器件故障。元件烧毁、损坏、参数改变、安装错误、触头烧蚀、双金属片发热失控等。( 6) 机械故障。继电器、交流接触器电磁铁卡死、触头变形、传动机构失灵、变形等。2. 电子式
漏电保护器
常见故障处理方法 ( 1)
三相四线
电路中, 因为零线中的正常工作电流不经过零序电流互感器, 所以只要启动单相...
三相四线漏电保护器
三相不平衡为什么
跳闸
答:
短路
跳闸
要较大的电流,要超过漏保的最大允许电流才跳。如果是电机绝缘性能下降则不会跳,这时就会造成绝缘处烧毁。
三相
不衡时(零线是整个变压器共用的,能保证自己平衡,却无法保证别人也平衡),则零线会带电,会造成危险。同时,这样接法电机底座要与地绝缘,容易引起跳闸。
Dz47le-32d32
三相四线漏电保护器
为啥接单相电
跳闸
?
答:
你好:【使用】
三相四线漏电保护器
【火线和零线】的单相用电设备,漏电保护器是【不会】
跳闸的
,出现跳闸的现象,就应该是有漏电的故障。【如果】使用漏电保护器的火线,而零线【不经过】漏电保护器,就会被认为是漏电而跳闸的:零线电流【没有经过】漏电保护器的缘故。
三相四线开关
,三相用电正常,但一送照明就跳电是什么
原因
?
答:
可以有多种原因导致这种情况出现,以下是可能
的原因
:1. 照明回路短路故障:照明线路可能存在短路,导致
跳闸
。请检查灯具、
开关
等照明设备是否损坏或电线接触不良。2. 过载
保护器
额定电流过小:如果过载保护器的额定电流设置过小,当照明负载过大时就会跳闸。检查保护器的额定电流与负载是否匹配。3. 电源...
三相四线漏电保护器
三相不平衡为什么
跳闸
答:
你其中一相有没有接负载(即:用电设备)?1、负载的工作电压如果是220v,比如电灯或单相电机,如果零线没有经过
漏电保护器
,只要向负载供电就会跳。2、负载的工作电压如果是380v,比如
三相
电机,电机进水漏电、绕组烧毁,只要向负载供电就会跳。3、
跳闸的
一根电线破损漏电或接地,或与任意一相短路等
原因
...
三相四线
制
漏电保护器
用单相电机
跳闸
什么
原因
答:
1、
漏电保护器
与负载不匹配。这种情况大多在使用大功率电器时出现,一般只要重新更换与实际需求匹配的漏电保护器即可。2、检查开关接线是否正确,也可以把负载接到其它回路上试试,以确定是否是用电器故障引起的
跳闸
,开关额定电流选择不匹配,
漏电开关
负荷侧零线接地也会导致跳闸。3、电源进线电压过高。首先...
380V
三相四线
制
漏电开关
送上电2⃣️个小时左右会
跳闸
是什么
原因
而总...
答:
出现这类问题一般是
漏电保护器
有轻度过载造成,由于过载较轻,电流产生的热量对漏电保护器内过载检测元件(双金属感温元件)的加热需要较长时间的积累才能到达
跳闸的
温度,而一旦跳闸,这个温度降温缓慢将会适成以后跳闸间隔时问较短的跳闸。
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜