55问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线智能电表怎么接线
三相四线电表怎么
?
答:
三相四线电表接线
图如下:A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个电流互感器S1接入1号口输入,S2接入3号口输出。B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出。C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口输入,S2接入9号口输出。...
三相四线电表怎么
接?
答:
三相四线电表接线
原理图如下:向左转|向右转 智能远程三相四线电表的1和2接线柱相连,2和3接线柱分别串联在A相相线上;智能远程三相四线电表的4和5接线柱相连,5和6接线柱分别串联在B相相线上;智能远程三相四线电表的7和8接线柱相连,8和9接线柱分别串联在C相相线上;智能远程三相四线...
三相四线
互感式
电能表接线
电压线与互感器s1端可以串联接吗?_百度知 ...
答:
三相四线电表
接互感器,三个电流互感器S1脚分别接电表1、4、7脚,电流互感器S2脚分别接电表3、6、9脚,很正确,另外,电表2、5、8脚接A、B、C相线,10脚接零线 一般电表接互感器有两种接法 一种就是你这种接法,在电表里1与2脚,4与5脚,7与8脚都是连通的,1脚接互感器的S1和相线(A...
三相四线电度表接线
图
怎么
接详细_0_3
答:
三相四线电度表接线
方法:1、若线路上负载电流未超过电度表的量程,可直接接在线路上。2、若负载电流超过电度表量程,须用电流互感器将电流变小。三相四线电度表接线槽盖内面有接线端子连接图,应参照接线。每个接线柱有不止一个紧固螺丝,接线时应将导线头充分固定在它们下面。
互感器与
三相四线智能电表
与集中器连线实物图?
答:
三相四线智能电度表
与互感器
接线
的实物图:接线图请点击输入图片描述 接线图:
三相四线电表
用两个互感器
怎么接线
答:
三相四线电表
用两个互感器不能
接线
,需要三个互感器。如图:
三相四线电表
我接上了
电表怎么
不走字
答:
1、根据
电表接线
图接线,按照常理应该1.
4
.7进3.6.9出,2.5.8接相电压10和11是零线,看看你接的对不?2、
三相
表接线端子上有三个铁片,你看看是不是接好的,如果不断开的,那肯定不行 3、电表坏了没有
三相四线电能表接线
互感器s1和s2接反了
怎么
办
答:
三相四线电表互感器s1和s2接反:1.电流互感器S1和S2在
三相四线电表接线
中,如果接反,
电度表
会反行(
电流表
就没问题,会正常指示示数)的。2.在三相四线电表中2、5、8、分别接A、B、C、的电压线,1、4、7、接S1,S2接3、6、9,假如1和4接的是S1端,3和6接的是S2端,7接的是S2端9接...
380v
三相
电
怎么接线
答:
380v
三相
电的接线方法是:绿线、红线、蓝线接火线、黄线接地线(零线)。 380V的电压所使用的插头就是四芯的,除了红、绿、蓝三根颜色的线分别接三相火线外,那根黄色的线就是接工作地线(零线 ),让我们一起来看看
怎么接线
。 抢首赞 评论 分享 举报 为你推荐:...