55问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线制配电箱
变压器为TNs系统,一级
配电箱
可以改为TNcS系统吗?
答:
可以,一级
配电箱
改为TNcS系统,整个系统就是TNcS系统了。TN系统的电源中性点直接接地,并有中性线引出。按其保护线形式,TN系统又分为:TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统等三种。(1)TN-C系统(
三相四线制
),该系统的中性线(N)和保护线(PE)是合一的,该线又称为保护中性线(PEN)线。它的...
三相四线
发电机的接法是什么?
答:
发电机是
三相四线
(三火一零),
配电柜
是三相五线(三火一零一地),火对火零对零后,配电柜的地线直接接地线。如果配电柜和发电机很近,配电柜和发电机应该是共用地线,即发电机外壳,配电柜外壳、发电机零线(中性线)都是连在一起的,配电柜的地线在零线上取、配电柜金属外壳上取都是一样的,...
二级
配电箱
标准配置有哪些?
答:
二级
配电箱
标准配置图:建筑工地二级配电箱用多大的电缆要根据实现用电功率决定。配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、
开关箱
的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准。配电...
一、二、三级
配电箱
区别
答:
“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
配电箱
一级、二级、三级的区别:1、一级配电箱:就是从变压器引入
三相
电源,地线,零线。2、二级配电箱:就是从一级配电箱电源线至用电点附近。3、三级配电箱:就是电器设备自身的控制...
三相四线
电分成三路220v 三路
配电箱
怎么接
答:
如果是用
三相四线
漏保护开关,首先接进线:零线进N,三跟火线分别进ABC。再接开关出线:把负载的三根零线并在一起接开关出线N,三根负载的火线分别接开关出线的ABC就可以了。
厂房设备总的100个千瓦,用380的电
三相四线
,从
配电箱
到远的设备有100米...
答:
1、不考虑预留及电机启动等设备情况,50平方即可;2、考虑裕量及天气异常等情况,经济许可情况下70-95平可。供参考
开关箱
可以用
三相四线制
进线吗?
答:
按《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》要求,
开关箱
只接一台设备,当用电设备是纯
三相
(无220V的N线)时,可以用四芯电缆,其中一芯为PE线。不管是否重复接地,电源电缆必须有PE芯线!
三相四线
直接式电表100A的,从
配电箱
用6平方的电缆线接可以吗
答:
标准6平方铜线可承载48A的电流,你的设备总供电如果不超过这个数的80%就安全.铜材的纯度不高,就达不到标称值.要留出一定的量.6平方铝线的负载能力是30A,标称比这个要大,但有理论要求,长期用不要大于30A,注意接头,不能覆盖.
三相四线制
供电的光管照明线路,零线截面应按相线截面载流量的多少选择...
答:
三相负载零线不得小于相线的50%,单相负载零线和相线一样大 。楼主所说的应该是以
三相四线制
进
配电箱
,再以单相形式为每个回路供电的吧,此时进配电箱的零线可选择约为相线一半的,出配电箱为每个回路供电时零线就要和相线一样大了。设计时应注意使每个回路的灯具数量不要相差太大,以保证三相不至于太...
三相四线制
的进线,接220v时的地线该从哪里接?
答:
三相四线制
的进线,接220v时的地线从电源的地线上连接。如果没有你可以自己做一个。家庭地线做法:1、没有接地体,安装地线, 用镀锌钢管或者镀锌角铁,打入地下至少2米以下。镀锌的是不会生锈的。2、如果采用焊接,接头需要做防腐处理,3、接地点 如果打一个点少,可以多打几个,这样可以减少接地...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉