三相
的漏电零线接零排开灯
就跳闸
怎么回事跪求?
答:
三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的
三相四线制
。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用
三相电
其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,...
急求
三相
漏电保护
跳闸
原因
答:
当不平衡电流达到一定值时,漏电保护器便产生误动作;另一方面,因故障漏电时,保护线上的漏
电电
流也可能穿过电流互感器的个性线回到电源中性点,抵消了互感器的漏电电流,而使保护器拒绝动作。2。保内护的用电设备与漏电保护器之间的各线互相不能碰接。如果出现线间相碰或零线间相交接,会立刻破坏了...
三相四线
漏电断路器零线不接怎么
会跳闸
?
答:
所以会跳闸。如果零线不经过漏电
开关
,有单相负载的话就没法使用,接上负载
就会跳闸
.
三相
三线制的负载零线不经过漏电开关,漏电时该开关也会跳闸。保护线不得穿过零序电流互感器,当采用三相五线制或单相三线制时,保护线必须接在漏电断路器进线端的保护干线上,中途不得穿过零序电流互感器。
漏电保护器一
送电就跳
答:
楼主,1、你的图木有错,线也木有错。2、你的器件用错了,单相负载是不能用
三相四线制
漏保的;用了就会不停的跳。3、三相漏保的负载必须是平衡负载,如三相电动机,
三相电
加热设备等。4、正确的单相负载电路图:三相四线制电源→三相四线(或三相三线)断路器→单相2P漏保→单相用电器(含插座)...
三相四线
接一火一零不跳闸接两火一零
就跳闸
是什么原因?
答:
一火一零时220v,两火一零接一起就连电了(短路了)那一定
跳闸
呀
电梯系统中用
三相四线制
漏电保护
开关
的话为何
会跳闸
答:
变频器 #漏电保护器 #低压220V系统 #中性线 #大地 #电流 #电压 #伤害 #移动式电气设备 #手持式电动工具 #潮湿环境 #强腐蚀性环境 #施工机械设备 #临时用电 #宾馆 #饭店 #招待所 #客房 #插座回路 #游泳池 #喷水池 #浴池 #水中照明设备 #供
电线
路 #医用设备 ...
三相四线
用单相电原来线路正常后来加了负载。负载不能压零线压上就跳 ...
答:
看看是否是漏电保护器本身的故障。首先检查一下你的
开关
的整定电流是多少,看是不是你的开关选择的太小,用电流表测一测电流,然后把你的负载全部断开,送上开关,看是否
跳闸
,如果跳闸,说明你的线路有问题,如果不跳闸,你就一个设备,一个设备的给他
送电
,看送到哪个设备上跳闸。
三相四线制
供电,能不能接漏电
开关
答:
不行,不能使用漏电
开关
,接通负载
就跳闸
!
三相四线制
在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,不分裂,另一条是中性线N(区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路...
三相四线
漏电断路器零线不接怎么
会跳闸
?
答:
所以会跳闸。如果零线不经过漏电
开关
,有单相负载的话就没法使用,接上负载
就会跳闸
.
三相
三线制的负载零线不经过漏电开关,漏电时该开关也会跳闸。保护线不得穿过零序电流互感器,当采用三相五线制或单相三线制时,保护线必须接在漏电断路器进线端的保护干线上,中途不得穿过零序电流互感器。
三相
电机三角形接法
送电跳闸
丫型接法不跳闸为什么?
答:
这就是所谓电动机“星三角启动”的原理,正常运行时采用△连接的电机,启动时电流大导致
跳闸
,可以在启动时采用星形连接启动,将启动电流降低到直接启动电流的1/3,可以避免导致跳闸。