55问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器额定电压和额定电流是指
三相
电力
变压器额定电流
计算公式?
答:
I线:线
电流
,A;I相:相电流,A;10、发电机绕组的星形联接 I线=I相 I线:线电流,A;I相:相电流,A;11、交流电的总功率 P=3的开平方×U线×I线×cosΦ P:总功率,w;U线:线
电压
,V;I线:线电流,A;Φ:初相角 12、
变压器
工作原理 U1/U2=N1/N2=I2/I1 U1、U2:一次、二...
电机的
额定电流指
的是定子电流还是转子电流?
答:
电气设备
额定电流是指
在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下,电气设备的长期连续工作时允许电流。由绕组的额定容量除以该绕组的
额定电压及
相应的系数(单相为1,
三相
为√3)而算得的流经绕组线端的电流。因此,
变压器
的额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流。但是,组成三相组的单相...
三相变压器
功率计算公式
答:
计算变压器的功率:变压器功率 = 输出
电压
X 输出电流 单相变压器功率由用电总功率*120%获得(效率按80%计算)。
三相变压器
功率计算如下(以相电压220V,线电压380V为例):1、
三相额定
功率=1.732*
额定电流
*额定线电压(380V)=3*额定电流*额定相电压(220V)。2、三相功率不同,按最大功率的一相乘...
三相变压器
一次侧
电流是
多少?
答:
一、一次侧二次侧的
额定电流
1、一次侧额定线电流I1(线)=400X1000/10000/1.732=23.09A;2、二次侧额定线电流I2(线)=400X1000/400/1.732=577.35A;以上
与变压器
绕组连接组没有关系,都是变压器输入和输出的额定线电流。二、在额定工作情况下,一次绕组、二次绕组实际流过的电流 1、如果...
250KVA的
变压器
最大负载
电流是
多少安?多少KWH?
答:
S=250KVA U=380V=0.38KV 它的最大负荷
电流是
:由视在功率S=√3IV I=S/√3V=250/1.732X0.38=380A 如果你问的是它是多少千瓦的
变压器
,在视在功率的基础上乘个功率因素0.8就可以了。即这台250千伏安的变压器的有功功率是:P=0.8S=0.8X250=200KW 如果你问的是这台变压器每小时...
变压器
的最大负荷电流如何知道,变压器的负荷电流一般在
额定电流
的
答:
2.比如一个变压器低压侧允许100A,实际电流最大只要50A,这时50A就是最大负荷电流。3. 变压器的“
额定电流
”
是指
允许长期工作的最大电流。4.高压侧和低压侧也是不同的,只要用
变压器额定
容量除以
额定电压
(
三相变压器
再除以根号3)就得到相应的额定电流。5. 变压器正常运行“最大负荷电流”不能超过“...
...U1N/U2N=220/10.5KV,求
变压器额定电压和额定电流
怎么做
答:
额定电压
看铭牌:一次侧220kV 二次10.5kV 一次侧
额定电流
125000/(1.732*220)=328.04A 二次侧额定电流125000/(1,732*10.5)=6873.22A 这是线电流 由于二次为角接所以二次的相电流=6873.22/1.732=3968.26 根据公式S=根号3*UI
判断题:
三相变压器
一次侧的
额定电流是指额定
运行时一次侧长期允许通过...
答:
错。正确的应该是:
三相变压器
一次侧的
额定电流是指额定
运行时一次侧长期允许通过的线电流。
三相变压器
的一次绕组的
额定电流是
线电流还是相电流?
答:
对于
三相变压器
来说,
都是指
的线
电压
、线
电流
。其实其它三相设备也都是这样的。
什么是整定电流?整定电流
和额定电流什么
关系呢?
答:
整定电流是继电保护中的一个重要术语。其意思是,在继电保护判断跳闸时与实际电流相对比的标准值,整定值是人为规定,根据电路、电网承受能力计算出的值。
额定电流是
在规定条件下,保证开关电器(比如断路器)正常工作的电流值。整定电流是脱扣器调整到动作的电流值。选型时,额定电流是基础,保证负载在...