医院供应室
十万级
净化还要空气消毒吗?
答:
十万级
净化车间就是
车间洁净
度达到十万级这个
标准
,如果按尘粒数目和微生物数目来定义。它不代表空气没有病毒,需不需要空气消毒机,应该看具体要求来定。我的工厂就专门生产空气消毒器,医院消毒通道等。
影响净化工程
车间
造价的因素有哪些
答:
PCB行业的曝光、干膜、阻焊区温湿度在22±1℃、55±5%,
洁净
度在千级到
十万级
不等;锂电池行业则比较注重低湿度控制,一般相对湿度去到20%以下,一些相当严格的注液
车间
需控制在相对湿度1%左右。净化车间的环境数据
标准
,是影响项目投资成本最至关重要的中心环节。洁净度等级的制定影响装修成本,具体表现...
十万级
GMP
车间
是否需要做浮游菌检测。请各位大侠帮帮忙。
答:
洁净
区(室)空气洁净度
级别
是:100级、10000级、100000级、300000级,都需要做浮游菌检测。100000级微生物最大允许数:浮游菌/立方米 500个,沉降菌/皿 10个。详情请看《药品生产质量管理
规范
》(GMP)附录 参考资料:GMP 附录
GMP生产
车间
HVAC系统要达到什么
标准
答:
最佳答案GMP厂房一般有万级,十万级和三十万级,其中以十万级(灌装,内包装)及三十万级最多,十万级较三
十万级洁净
度卫生要严格很多。详见附件。监测项目 技术要求 监测方法 监测频次 温度 18~28℃(十万级、三十万级) JGJ71-90 1次/班 湿度 45~65%(十万级、三十万级) JGJ71-90 1次/班 换...
净化室的空气净化等级都分为几种等级呢?
答:
净化室空气净化等级分为百级、千级、万级、
十万级
,用的比较多的是万级跟十万级,做净化室都是需要专业的公司去设计和施工,我听说优石丽这个品牌就不错,在佛山也是知名品牌之一
HHA蜂浆纸
十万级
净化
无尘车间
是什么意思?GMPC又是什么意思?胖胖妹大...
答:
无尘车间
也叫洁净厂房、洁净室(Clean Room)、无尘室。根据区域环境、净化程度等因素,无尘车间被分为若干等级,
十万级
净化
车间标准
指空气尘埃粒子数一立方米不超过三十五点二乘以十万,设计换气次数一般按照每小时15-20次,属于制药
级标准
,蜂浆纸的生产车间达到了这个标准。GMPC的中文含义是“化妆品良好生产...
百
级洁净
室换气次数多少次/ h?
答:
百级一般不说换气次数而说截面风速:0.2-0.5m/s.千级换气次数一般为:45-60次/h,万级:20-30次/h,
十万级
:12-20次/h。
洁净
室换气次数
标准
:(一)在各国的洁净室标准中,相同级别的非单向流洁净室的经验换气次数并不相同。我国《洁净厂房设计
规范
》(GB50073-2001)中明确规定了不同级别的非...
百
级洁净
室的换气次数是多少?
答:
室一般情况下是需要满布FFU的,形成单向流的气流形式,所以不需要计算换气次数