万用表
红表笔接地,黑表笔接测量点量
测对地阻值
是反向,请帮忙解答原 ...
答:
测量电阻不需要分极性,测量结果无正负之分,红黑表笔任意连接,测量结果相同。
低压电机的绝缘电阻和
对地
电阻(接地电阻)是怎样测量的
答:
1用
万能表
能就能测量出绝缘和对地吗?还是要用摇表?回答:
万用表
可以测量出小型电机三相电机线圈绕组的
阻值
是否近似相等,而且要用数显的,指针式的万用表显示不明显。 万用表无法
测量对地
绝缘,除非是这个电机坏了,有相间接地现象,用万用表笔
测对地
会显示导通,因为电机都接地了,显示量出来的...
万用表
怎么测火线接地
答:
测量线路接地一般使用的是
万用表
的“欧姆档”,测量流程如下:首先将总电源断开,把档位开关拧到欧姆档,然后将两个表笔笔头的金属部分。观察此刻万用表电子屏显示的示数,如果趋于0欧姆,或者测得示数在5欧姆以下,则可以断定该线路接地(
对地
短路)。如果测得电
阻值
较大,超过100欧姆以上了,则该线路没有接...
用数字
万用表
200K档测线路
对地
绝缘电阻,
阻值
为0,用兆欧
表测量
同一线路...
答:
如果用
万用表测
为0,用兆欧表测也应为0。所以测出几百兆可能是兆欧表线断了,否则就是兆欧表坏了。
万用表
可能测接地电阻?可能代替摇表测接地
阻值
?
答:
因为摇表是模拟用电设备电压来测接地电阻的.一般情况下,额定电压在500v以下的设备,应选用500v或1000v的摇表;额定电压在500v以上的设备,选用1000v~2500v的摇表.这是
万用
电表无法替代的
为什么说电器用
万用表对
地量有
阻值
就是接地了
答:
比较重要的电器,都有一根接地线,这跟接地线一般是用螺丝固定在机壳的金属部分,颜色为绿黄。当用
万用表测
得机壳与地之间有电阻,且不是太大,说明电器已经安全接地了。但是这时还要检查一下:将电器电源插头拔下,测量地线与交流电零线、地线与火线之间的
阻值
都应该比较大(兆欧级)才对。
万用表
查
对地
,表打在200M处。表上显示多少
阻值
才叫对地了
答:
不要用200M档位,用200欧档位即可,
对地
显示0,才叫对地!手打不易,如有帮助请采纳,谢谢!!
怎么用
万用表测量
线路有无接地
答:
一个表笔接线路,一个接地,如果蜂鸣器响就是接地。蜂鸣器档只要短路就会响,表笔碰在一起就响。如果
万用表
没有蜂鸣器档,就使用电阻档,表笔放好后看电阻,一般小于100欧就有问题。没有接地,显示却是1,那是超量程的表现。我们用的表就听声音不看示数。看示数也可以判断的,太小了就不对。
对地阻值
测量为什么要把红表笔接地
答:
现代芯片多是 CMOS 的,内部必须有静电防护二极管。数字
万用表
在
测量阻值
时红表笔出正电,因此,当红表笔接地时,电流可能经静电防护二极管与电路流向待测点,影响测试结果。但指针万用表在测量阻值时红表笔出负电,就没这问题。
怎么读
万用表测
出来的电阻数据?
答:
万用表测
电阻有以下几个档位:1.200Ω档最大显示值200Ω(示值147.1=47.1Ω)注意要减去短接两表笔的示值。2.2KΩ档最大显示值2KΩ(示值1.7=1.7KΩ)3.20KΩ档最大显示值20KΩ(示值17.1=17.1Ω)4.200KΩ档最大显示值200KΩ(示值170.1KΩ=170.1KΩ)余下类推。共分7个档...