55问答网
所有问题
当前搜索:
一次电压和二次电压
电压
互感器
二次
侧电压是多少?
答:
改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的
一次电压与二次电压
比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。3...
什么是
二次
供电
答:
变压器输出的几百KV的
电压
就是
二次
侧电压。二次变电站是将输电线路的几百KV的电压通过二次变电站降压10KV的电压后再输送到工厂,农村等地,再变为400V电压。用三相四线制输出380/220V电压,供不同的用电器工作。总之
一次
侧电压就是输入端电压,二次侧电压就是输出端电压。
电压
互感器
二次
侧的电压是多少?
答:
较高,其绝缘和安全要求相对较高,需要采取特殊的绝缘措施和安全保护措施。而二次线路传输的电压较低,对绝缘和安全要求相对较低。总的来说,一次线
和二次
线在输电距离、传输电压、负载和安全要求等方面存在着明显的差异。这些差异使得它们具有不同的用途和应用范围,满足...
一次
绕组有抽头,
二次
绕组的
电压
怎么算
答:
看抽头的位置,先算出变比,用一次的匝数除以二次的匝数。
二次电压
等于
一次电压
除以变比。
变压器在空载时
二次电压与一次
电流的相位是怎样的?
答:
一次电压
U1超前一次电流一个锐角a ,而若变压器采用y,D11接线时,
二次电压
U2超前一次电压U1角30°,这样一来二次电压U2超前一次电流角:a+30°=90° 最后选A
关于
电压
互感器和电流互感器
答:
电压互感器的
二次电压
由
一次电压
决定,换言之,一次电压确定了,二次电压也就确定了(正常工作情况下),如果短路,会产生多大的电流,导致互感器饱和或线圈烧毁。电流互感器的二次电流由一次电流决定,换言之,一次电流确定了,二次电流也就确定了(正常工作情况下),如果开路,阻抗无穷大,将产生高压...
变压器的
一次
侧电流为何小,
二次
侧电流为何大?
答:
使主磁通基本保持不变,这时原、副绕组的电流、磁势达到新的平衡。其关系:U1/U2=N1/N2 I1/I2=N2/N1 I1U1=I2U2 即:P1=P2 (U1=
一次电压
,U2=
二次电压
,N1=一次匝数,N2=二次匝数,I1=一次电流,I2=二次电流,P1=一次功率,P2=二次功率)...
变压器
一次
侧绕组
电压
高,电流小,
二次
侧绕组电压低,电流大。请问这话...
答:
这话肯定有误。首先,“
一次
侧”是指一侧的某绕组还是第
一次
测量?如果是普通电源变压器,“第一次测(某侧或初级)绕组
电压
高电流小,第
二次
测(另一侧或次级)电压低电流大”则是正确的(逆变相反)。
10kV配电变压器D,yn11接线,
一次
侧断一相,
二次
侧
电压
如何变化?
答:
Dyn11接线的变压器,当
一次
侧一相断线时,
二次电压
的变化是:故障相的滞后相,相电压不变,仍为220V,其他两相电压为110V,对滞后相的线电压均为330V,无滞后相的线电压为0.如一次A相断线,滞后的Ubn=220V,其他Uan=Ucn=110V, 包括有b相的线电压Uab=Ubc=330V,无b相的Uca=0。
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜