55问答网
所有问题
当前搜索:
sc钢管国标壁厚标准
国标SC管厚度标准
是什么?
答:
根据国标GB/T 1499.2-2007的规定,
SC管的厚度应符合以下标准:SC管的壁厚应不小于2.0 mm
,但不包括棱角偏大小于0.4 mm的地方,其壁厚允许小于2.0 mm但不得小于1.6 mm。此外,新版的国标GB/T 1499.2-2018也规定了SC管除了外形和尺寸要符合标准外,其还应符合各项物理性能的指标要求以保证其...
sc钢管国标壁厚标准
答:
标准如下:
1、SC管的壁厚应不小于2.0mm,但不包括棱角偏大小于0.4mm的地方,其壁厚允许小于2.0mm但不得小于1.6mm
。2、SC管为厚壁管,壁厚和常规的热镀锌钢管相近,常用的SC管规格为50-165,对应壁厚2.0-4.5mm。
穿线
钢管sc
镀锌
钢管国标厚度
是多少?
答:
穿线SC镀锌钢管执行GB/T3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》,
壁厚允许偏差±10%
。管端用螺纹连接的钢管壁厚较厚,比如一般钢管SC15、SC20壁厚为2.2mm,螺纹连接时SC15、SC20壁厚为2.8mm。
sc钢管
管
壁厚度
是多少
答:
穿线钢管sc 镀锌钢管国标厚度:JGJ 16-2008 8.3.2规定明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属穿线导管,
厚度应不小于2.0mm
,明敷或暗敷于干燥场所穿线管厚度不小于1.5mm。一、根据国内工程的电气布线按行业规范选用GB/T3091-2008的焊接钢管,即DN普通钢管。SC20(DN20)壁厚2.8mm,壁厚允许误差10%。S...
电气
sc管壁厚规范
答:
GB 50303-2002第14.2.1
规定壁厚
小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。
sc
穿线
管壁厚国家标准
是多少?
答:
sc穿线管壁厚国家标准是JGJ16-20088。规定明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属穿线导管,
厚度应不小于2.0mm
,明敷或暗敷于干燥场所穿线管厚度不小于1.5mm。不适用镀锌钢管国标厚度2mm,壁厚允许误差10%。
SC32(DN32)、SC40(DN40)壁厚3.5mm
,壁厚允许误差10%。塑料穿线管:执行标准:JG3050-1998...
sc管国家标准的厚度
是多少?
答:
穿线
钢管sc
镀锌
钢管国标厚度
:JGJ16-20088、3、2
规定
明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属穿线导管,厚度应不小于2、0mm,明敷或暗敷于干燥场所穿线
管厚度
不小于1、5mm。不适用镀锌钢管国标厚度。根据国内工程的电气布线按行业
规范
选用GB/T3091-2008的焊接钢管,即DN普通钢管:
SC
20(DN20)壁厚2、8mm,壁...
sc
穿线
管壁厚国家标准
是什么?
答:
标准:
厚度应不小于2.0mm
,明敷或暗敷于干燥场所穿线管厚度不小于1.5mm。常说的镀锌管现在主要用于输送煤气、暖气。镀锌管作为水管,使用几年后,管内产生大量锈垢,流出的黄水不仅污染洁具,而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌;锈蚀造成水中重金属含量过高,严重危害人体的健康。六、七十年代,国际上发达...
建筑电气施工图中的
SC管
应执行哪个
标准
确定
壁厚
!?
答:
根据《民用建筑电气设计规范》,明敷于潮湿或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度
不小于2.0mm
的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管,宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。一般做法是穿越道路穿钢管保护管,首先弄清是穿保护管还是就直接穿钢管,穿保护管就没你说的问题了。如果直接穿钢管就是两...
穿线
管厚度
答:
sc管
壁厚国家标准要求厚度应不小于2.0mm,壁厚允许误差10%。穿线
钢管sc
镀锌
钢管国标厚度
JGJ16-20088.3.2,
规定
明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属穿线导管,厚度应不小于2.0mm,明敷或暗敷于干燥场所穿线
管厚度
不小于1.5mm,不适用镀锌钢管国标厚度。根据国内工程的电气布线按行业
规范
选用GB/T3091-...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
sc穿线钢管壁厚规范标准
电气sc管壁厚规范
SC黑铁管国标壁厚标准
电气sc钢管国家标准
sc镀锌管壁厚国家标准
电气sc管壁厚验收规范
sc焊接钢管壁厚规范
sc镀锌钢管壁厚规范
sc钢管国标厚度