55问答网
所有问题
当前搜索:
plc通过继电器控制电磁阀
plc
与气缸(也就是
电磁阀
)之间是怎么接线的? 比如说:
用
到plc的几个输入...
答:
PLC
与
电磁阀
的关系 PLC的1个输出点可以同时
控制
多个电磁阀 1个电磁阀也可以
通过
气管来控制多个同时动作的气缸。一般情况下1个输出点控制1个电磁阀 1个电磁阀对应一个气缸 一个气缸分为前限和后限 通过磁性开关将信号传给PLC 即为PLC的输入点。正常情况下1个气缸对于PLC来说要用到 1个...
电磁阀用
什么
控制
好
答:
用
PLC
,
继电器
都能控制,
电磁阀
的控制信号没什么特殊要求,就是个开关信号。电磁阀(Electromagnetic valve)是
用电磁控制
的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制...
用
DC24V
继电器控制
Ac220v+的
电磁阀
怎样接线?
答:
继电器
的线圈接24V,继电器的触点接220V火线,触点另一端接
电磁阀
一端,电磁阀另一端接零线。继电器的线圈得到24V电,继电器吸合,触点动作,电磁阀就有220V电了,电磁阀就动作了。望采纳。。。
plc控制电磁阀
线路中电磁阀线圈电源跳闸是怎么了?哪位高人能给解答一...
答:
电磁阀线圈电源跳闸 ,0.直流
电磁阀用
直流供电,交流电磁阀用交流供电,不要搞错了。电压要与电磁阀额定电压一致。1.断路器选择的太小。2.电磁阀线圈电源容量不够。3.直流电磁阀加续流二极管,交流电磁阀加阻容吸收器,来消除火花,防止触点打火。
plc
直接接24V气动
电磁阀
怎么驱动不了
答:
PLC
的输出端,如果是晶体管型的,哪输出端都有电流限制,这个电流是很小的。驱动中继是没有问题的。你去驱动
电磁阀
就不行的。因为电磁阀工作电流是很大的。所以你最好
用
中继中转一下。
PLC
的晶体管输出可不可以直接带
电磁阀
答:
最好不要带 晶体管输出接
继电器
最好都要加续流二级管
三菱
PLC如何
与二线
电磁阀
连接
答:
相应的输出点Y?(看程序上
控制
这个
电磁阀
用的是Y几)与电磁阀一端相连,电磁阀另一端与电源的0V相连即可。因为是
继电器
输出型的
PLC
,所以外部电源的正极与负极随便哪个与输出端的COM点相连都行。看接线方便。如果电磁阀电压是220v的,则COM点接火线,线圈另一端零线相连,不必使用外部电源。
用
单片机
控制继电器
从而
控制电磁阀
,单片机复位。
答:
你这种情况我遇到过,是在做路灯
控制
项目中CPU带大接触器时出现过。解决思路如下:1、电源的瞬时特性是否足够?可考虑在总电源处加大电容并同时并联103电容解决。2、CPU是否
用
了MAX813L等看门狗电路,若有,先去掉,用阻容复位电路,马上你就发现问题所在了。3、严格来说,即使上述两种方法解决了问题,也...
PLC
与
继电器
的接线方式是怎样的?
答:
继电器
与
电磁阀
:1、KA1的13和KA2的13接24V+;2、KA1的14接电磁阀1A1;3、KA2的14接电磁阀2A1;4、电磁阀1的A2、电磁阀2的A2接24V-。
PLC
与继电器接线 1、Y0接KA1的线圈一端A1;2、KA1的另一端A2接24V-;3、Y1接接KA2的线圈一端A1;4、KA2的另一端A2接24V-;5、COM端接24V-。
电磁阀
直接接到
plc
我想问这个直接 是什么意思?
答:
这里的直接就是说,你的
电磁阀
的
控制
线路是经过
PLC
的内部输出电路的,不需要在增加额外的驱动电路。如果你的PLC的DC24V功率足够的话,那么就可以把电磁阀的一根线接到PLC的COM端,另一根接到PLC的一个输出端上去。