55问答网
所有问题
当前搜索:
plc输出端
三菱
PLC输出端
一定要外接电源吗?
答:
三菱
PLC输出端
不用外接电源。三菱PLC的工作电源一般是交流220V。输入端一般不接电源,因为它有内置电源,只需要将外围开关或按钮或传感器输出信号一端接在X端子上,另一端接COM端子即可。输出分继电器输出和晶体管输出,如果是继电器输出,可以接交流也可以接直流;如果输出是晶体管输出,只能接直流。每个...
西门子
PLC
200
输出端
接线1M和1L+ 2M和2L+ 都说是公共端 那接线怎么...
答:
如图所示,1M接24V电源的负,1L+接24V电源的正。给
输出
电路供电。2M和2L+同理。望采纳。。。
plc
输入和
输出
的区别?
答:
PLC
输入端是用来采集控制系统的主令信号或传感器数据的,而
输出端
是用于直接或间接驱动负载的。输入回路通断由外接输入信号控制,输出回路通断由程序控制。输入端接控制按钮,开关,传感器等输入信号,输出端接被控元件
1、 在
PLC
输入/
输出
模块的接线
端子
里,COM端的作用是什么?输入模块的COM...
答:
输入端的COM与
输出端
的COM没有任何关系。COM表示公共端子。每个I/O点需要2个端子,但I/O模块设计上出于减小尺寸、优化线路板的考虑,会把几个I/O点(如4个、8个)的其中一个端子连通,这就是公共端子。公共端接电源正极或负极(或火线、零线),具体视模块内部电路而定,而且会在随机手册中给出其...
PLC
输入端和
输出端
可以接不同的电压吗?
答:
输出端
是可以接不同电压的。不过呢接的电压类型和范围就最好看看你用的PLC的手册了。一般呢有继电器的,晶体管的,晶闸管的输出类型。可以接的电压范围是不一样的。粘贴一段啊哈哈 1
PLC输出
电路(继电器,晶体管,晶闸管输出)区别和注意事项 PLC的输出电路形式一般分为:继电器输出,晶体管输出和晶闸管...
三菱
PLC
的
输出端
Y应该怎么接线?
答:
将开关电源的DC24V+端接
PLC输出端
公共端,一般是COM,也有几个输出公用的,,公用COM的要注意其他公用端头Y所接负载的电压,必须匹配。将Y0和中间继电器的线圈正极连接(HH52P的是14脚);将中间继电器线圈负极(HH52P是13脚)直接接开关电源负极DC24V-即可。输出接口是继电器形式的,就是Y和COM点形成...
plc输出端
com是干什么的
答:
无源触点)一种是晶体管输出,不管是哪一种,其定义都是一样的。一般都是一个COM端对应下一个或多个排列的
输出端
,而且是单独的,与其他的没有联系,但可以组合使用,比如:COM0与Y0是一组单独的输出点;COM1与Y1是一组等等,到了COM6可能对应的就是好几个了,这要看
PLC
是怎样排列的了。
plc
三个位置代表什么意思
答:
(相对地,AC就表示交流220V电源)第二个DC,表示输入类型-直流24V输入;第三个DC,表示
输出
类型-直流24V输出,即晶体管输出;(相对地,RLY就表示继电器输出)公开股份有限公司(用于公司、企业名称之后)可编程控制器(Programmable Logic Controller);可编程序控制器;可编程逻辑控制器 简称
plc
...
为什么西门子
plc输出端
接24
答:
内部电源给的,也可以外接24V电源。西门子s7-200模块供电分自供电和外部供电,所谓自供电是指当输入,输出需要24v直流电源供电且模块自带24v电源容量能够满足供电要求时,不使用外部24v电源供电!如果你的
PLC
是继电器输出型的,则
输出端
的L24V的正负都可以接,但如果L接24V正,负载的公共端就接负;L接负,负载...
PLC
的
输出端
COM接的是24V,那么它的输出点闭合时能输出多大电压?多大...
答:
PLC
的
输出
常用的有两种方式,一种是继电器输出,还有一种是晶体管输出。如果是继电器输出的,COM端接的是DC24V的高电位(+),那么,从Y的接点输出的也是DC24V的高电位(+),继电器输出的也可以接交流220V的电压,最大的允许电流为2A。驱动继电器没有问题。如果是晶体管输出,COM端不允许接DC24V的高...