答:
选择一个
模拟量
模块,设定
输出
为0-5v或0-10v,给定输出就可以了。
西门子S7-200系列
PLC
,CPU为224XP,
模拟量
模块输入
输出
电流时,有0~20mA...
答:
西门子S7-200系列
PLC
,
模拟量
模块E231/EM235及EM232,输入输出电流信号时,有:0~20mA一种类型(4~20mA通过程序实现量程范围);输入
输出电压
信号时,有:0~50mV/0~100mV/0~500mV/0~1V/0~5V/0~10V,±25mV/±50mV/±100mV/±250mV/±500mV/±1V/±2.5V/±5V/±10V等多种类型(取决于...
用欧姆龙
PLC 模拟量
输入
输出
程序怎么写 输入输出都是0--5V的
电压
请高 ...
答:
模拟量输入:首先要了解模拟量输入模块的分辨率,以分辨率为6000为例,0-5V对应0-6000。
PLC模拟量
单元将0-5V模拟信号转换成0-6000的数字量,例如输入信号是2.5V,则在PLC中显示为3000,这样利用加减乘除就可以算出输入信号的
电压
值,然后转换成你需要的显示值。
模拟量输出
:同理,要将希望输出的电压值...
PLC用PID
模拟量
控制变频器,请问
PLC输出
的是电流信号还是
电压
信号?
答:
其实这个不是问题 不管是
PLC的模拟量输出
还是变频器的给定输入 都是标准模拟信号,都是可以自由选择标准的电流
电压
信号的 对于PLC和变频器,电流电压信号的区别只是接线方式和程序编写的不同而已 个人建议,距离很近的用电压信号 远距离的用电流信号 ...
plc
能
输出
负
电压
吗?
答:
当然可以
PLC的模拟量
输入
输出
答:
输入模块和
输出
模块的分辨力是不是一样的?——这两个是独立的,有可能不一样。分辨率取决于模块所采用的AD转换芯片的位数,比如有8位、12位、16位好多种。8位的分辨率:1/2的8次方=1/256,如果传感器
模拟量
输入范围为:
电压
1-5V,则此时,
PLC
能识别的最小电压是:4V/256=0.015625V=15.625mV...
plc模拟量输出
模块技术指标包括哪些
答:
1、模块的输出通道数 2、输出信号类型:
输出电压
或电流信号:0-5V、0-10V、 0-20mA、4-20mA。一般使用4-20mA最常见。
plc的电压模拟量
与电流模拟量怎样判断,说的具体点
答:
是三菱
PLC
还是西门子的,三菱的需要AD模块,一开有开
模拟量
通道的,2AD,4AD,8AD都有。2AD就是2通道可以是
电压
输入,可以是电流输入,在使用通道前要开通道也就是说2通道我需要定义是2个通道都是电压输入还是电流输入这样。电压型容易因导线的电阻使两端电压产生电压差,也容易在线路上感应额外电压,所以...
我用真空表的
模拟量输出
接到
PLC的模拟量
输入模块,当表开路是输出的
电压
...
答:
正常。
输出
的
电压
5V,不是
模拟
值,而是电源电压(输出)。只有接上模块,也就是串上电阻才是个完整的系统。才能测电压。
西门子s7-300
模拟量输出
0-10v。如何编程?
答:
楼上的记错了吧。S7-300,
模拟量输出
模块寻址,绝对地址是PQWXXX。AQW是S7-200模拟量输出的寻址。输出字的有效范围是0~27648(0~32000是最大范围).如果是
电压输出
,0~10V,则输出字大小为 (4/10)*27648.直接把这个值赋给你想要
输出电压
的通道地址就可以了。对,就在0B1里用一条MOV指令就行...