plc模拟量电流输出电压多少
我用真空表的
模拟量输出
接到
PLC的模拟量
输入模块,当表开路是输出的
电压
...
答:
正常。
输出
的
电压
5V,不是
模拟
值,而是电源电压(输出)。只有接上模块,也就是串上电阻才是个完整的系统。才能测电压。
PLC模拟量
中,什么时候用
电压
型,什么时候用
电流
型?
答:
但电压型的缺点也是很明显的,在信号需要远距离传输或使用环境中电网干扰较大的场合,
电压输出
型传感器的使用受到了极大限制,暴露了抗干扰能力较差,线路损耗严重影响精度等缺点,工程上
PLC
已很少采用电压信号作为
模拟量
输入,而两线制
电流输出
型变送器以其具有极高的抗干扰能力和抗干扰能力得到了广泛应用。
plc模拟量
问题
答:
电流
的抗干扰能力大一些,准一些。
电压
的用着容易些,三菱
PLC
,是0-4000对应着0-10V 电流是0-2000对应0-10V 我做过一个设备,两种方式都用过,都差不多。但应该注意的是变频器上一般有个选择的开关,要选对是电压输入还是电流输入。
西门子
PLC
1200
模拟量
输入对应(4-20MA)是
多少
?
答:
西门子
PLC
1200
模拟量
输入对应(4-20MA)是300的模拟量,输入0-10V或0-20ma的信号,对应0-27648。如果是4-20ma,需要在程序里做处理。比如传感器0-10bar
输出
4-20ma
电流
,程序里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530)。模拟量模块有是拨式设置。西门子PLC体积小、速度快、标准...
PLC的输出
端接直流负载时,Y是接24V还是0V呢?
答:
PLC的输出
端接直流负载时,COM端接24V+。PLC为直流汇点式输入,即所以输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源,在编写程序时注意外部设备使用的是常闭还是常开触点,输入端的电气原理图中停止按钮SB0用常闭触点,串在控制线中,用于停机控制。 启动按钮SB1用常开触点。在设计的两个梯形图...
plc模拟量输出电流
信号和
电压
信号问题
答:
是的,楼上分析的也有道理,用4-20MA还有一个原因是,这种状态下的
电流
信号,不容易受到其他信号的干扰
PLC的模拟量
输入
输出
答:
输入模块和
输出
模块的分辨力是不是一样的?——这两个是独立的,有可能不一样。分辨率取决于模块所采用的AD转换芯片的位数,比如有8位、12位、16位好多种。8位的分辨率:1/2的8次方=1/256,如果传感器
模拟量
输入范围为:
电压
1-5V,则此时,
PLC
能识别的最小电压是:4V/256=0.015625V=15.625mV...
plc模拟量
输入0-20MA
电压
是
多少
答:
plc模拟量
输入0-20MA是个恒流源性质,
电压
取决与信号原端
输出
的
电流
和环路电阻阻值,其信号原端电压一般不会超过15v (视信号器件的不同)
PLC 模拟量
输入是12bit, 传感器的
输出
信号是0-20mA.
答:
不是对应数字信号多少,而是plc内部有个定值,如三菱plc定义为4000(手册上好像写的是4200)但不要管他都是以4000来算的,也就是说当传感器
输出
0mA通过
PLC模拟量
接受PLC内部通道这个你自己指定,你指定的通道缓存区值就是0,到20mA时缓存区就是4000,相对应的将1mA=200这样可以理解了吧。
恒压供水
pLc
中
模拟量
输入如何得到10v
电压
答:
安装传感器。通过安装传感器得到1到5v
模拟量输出量
。通过这1到5v的输出量不断提升直到恒压供水
pLc
中得到10v的
电压
。安装传感器可以使整个过程变得安全有保障。