55问答网
所有问题
当前搜索:
plc模拟量怎么编程
我在做一个西门子400
plc的
温度流量压力采集与显示系统,传感器均是4...
答:
首先要是读取
模拟量
信号,你要先做硬件组态。你要在模板配置中选择通道信号为4~20ma,而且要分清是有源表还是无源表,是两线制还是四线制表。然后做符号表。这些都做完之后才能说
编程
部分的操作。模拟量数据你可以自己编一个公式,或者调用FC105或FC106来做。具体内容如下:FC105、FC106参数设置中文...
300
plc
用博途
编程
,
模拟量
不显示
答:
题主是否想询问“300
plc
用博途
编程
,
模拟量
不显示
怎么
办”?1、首先打开博图编程软件,在设备栏中选择
PLC
并点击打开,接着在设备栏下来菜单中选择设备组态并点击打开。2、其次跳转到设备组态窗口后,在设备组态编辑菜单中点击模块需要添加的位置。3、然后点击鼠标右键选择在属性菜单中选择显示目录并打开,...
要三菱FX系列
plc
输出10v和0v的
模拟量
程序
怎么
编?急,我是初学者,谢了...
答:
我可以帮助你,三菱的有个
模拟量
输出模块,0-10V对应的是0-4000,这是个线性对应关系,
PLC
输出4000,模拟量输出模块就输出10v电压,比较费事,讲不清楚,我QQ 243728129,你加我,我给你发点程序过去
台达
plc模拟量编程
实例
答:
欲读取特殊模块的CR(ControlledRegister)编号S:写入CR的数据n:一次写入数据笔数读用FROMK0K12D2300K1m1:特殊模块所在编号m2:欲读取特殊模块的CR(ControlledRegister)编号D:存放读取数据的位置n:一次读取的数据笔数台达好像是-2000到2000一般你要改这个上下限也是通过写指令改看台达扩展模块
编程
手册。
PLC
中知道电流和对应的量程,要
怎么
进行
模拟量
和数字量的转化
答:
PLC
中
模拟量
和数字量的转化:1、将模拟量通道AIW0的数据通过I_DI指令转换为DINT数据类型,并存放入AC0中 2、将AC0中的数据使用DI_R转换为浮点数,目的是为了提升计算精度,因为西门子不允许整型数据直接转换为浮点数,因此必须通过1,2步骤转换。3、将AC0-6400,因为4-20mA的采集在西门子200系列中是...
西门子
PLC
S7-200 SMART
编程模拟量
输入转换
答:
西门子
PLC
S7-200 SMART
编程模拟量
输入转换程序为:(input-5530)*50/(27648-5530)。S7-200 SMART亮点:(1)新颖的信号板设计可扩展通信端口、数字量通道、模拟量通道。在不额外占用电控柜空间的前提下,信号板扩展能更加贴合用户的实际配置,提升产品的利用率,同时降低用户的扩展成本。(2)配备西门子...
台达
plc
ex2
模拟量
输入的电压输入和电流输入
怎么
设置?
答:
如图所示,设置D1115就可以了。望采纳。。。
plc模拟量
输入滤波程序和方案?
答:
2,然后再程序里,
编程
实现: 均值滤波:我一般用最后五次采样的平均值,采样时间间隔和几次求平均值可以自己定。 中值滤波:我没用过,可以尝试。 峰值滤波:直接取多次采样的最高或最低值,也是特殊情况有用的。 总结:你首先要观察你的
测量量
的特性,否则滤波是低效、盲目的。
plc的模拟量
输入输出是什么意思啊?
答:
PLC的模拟量
输入输出的意思如下:
PLC模拟量
模块又分为模拟量输入模块与模拟量输出模块。1、 PLC模拟量输入模块 模拟量输入模块又称A/D模块,将现场由传感器检测而产生的连续的模拟量信号转换成PLC的CPU可以接收的数字量,一般多为12位二进制数,数字量位数越多的模块,分辨率就越高。2、 PLC模拟量输出...
PLC的
0-10v
模拟量怎么
去转换成数字的??程序
答:
首先 32767换算成2进制是111,1111,1111,1111去掉最高第16位,是
模拟量
输入字的最大数字了。同样我们可以看西门子模块的分辨率(即精度),有12位的,有13位的,有14位的,就是没有16位的,这就是跟模拟量输入的字的位数有直接关系的,12位分辨率的它最后几位就无效了。200
PLC的
额定范围是-32000至...