55问答网
所有问题
当前搜索:
plc控制变频器正反转接线图
如何使用
变频器
电流保护实现
正反转
?
答:
1.按
接线图
将线连好后,启动电源,准备设置
变频器
各参数。2.按“MODE”键进入参数设置模式,将Pr.79设置为“2”:外部操作模式,启动信号由外部...3.连续按“MODE”按钮,退出参数设置模式。4.按下正转按钮,电动机正转起动运行。5.按下停止按钮,电动机停止。
西门子
变频器正反转控制
怎么设置
答:
控制正
转、
反转
的继电器的触点分别接在二个多功能端子上,把
变频器
参数设定控制命为为端子控制,修改多功能端子对应的参数功能为:正转、反转。(需与
接线
相对应,变频器都有正转、反转端子,接上正转、反转的继电器的触点就可),变频器所控制的电机,要旋转还需0---10V的模拟电压。(由上位机
PLC
,...
变频器
sink和source点与
plc如何接线
?
答:
1、
PLC
的输出点必须为无源点,如果没有无源点,可以用继电器中转;2、TP2设置在SOURCE时,
plc
无源点一端接变频1号点,另一端接变频24V(SOURCE公共点),这样,plc输出点为on时,
变频器
起动;3、TP2设置在SINK时,plc无源点一端接变频1号点,另一端接变频24VG(SINK公共点),这样,plc输出点为on时,...
三菱
变频器
怎么设置
正反转
答:
控制正
转、
反转
主要是通过段子FWD和REV与COM短接形成回路来控制,也有的变频器为S1和S2为正反转段子,根据变频器品牌
正反转控制
段子可能不一样,说明书
接线图
有标注,只需要将行程开关的信号段接线分别接变频器的正转或反转端子上,行程开关公共端线接变频器的COM端子,调节参数为外部段子控制就可以实现...
plc
怎样和
变频器
连接
答:
大部分变频器都有通信接口(大多是RS485接口)可以使用PLC的RS485(RS232是需要加转换器)与变频器的RS485接口通过 通信方式控制 启动、停止、正转 、
反转
、调速 还可以通过这种方式修改变频器的参数
PLC控制变频器
的方式呢有很多种,最常见的呢就是两种。 第一、硬
接线
的方式。变频器自带的DI,...
...怎么用西门子
PLC
和西门子
变频器
实现变频电机的变速和
正反
装
控制
?
答:
"模拟工作台进给电机“,所说的并不是电机的种类或者类别,是指用以模拟工作台进给动作的变频电机,电机的
正反转
动作模拟工作台的进给或者后退动作。用S7-224XP控制MM440,有两个方法供你选择:1、使用XP CPU自带的AO通道,输出0~10V电压,连接MM440的模拟量输入端口,以此
控制变频器
的运行频率;同时,...
plc
与
变频器接线图
怎样进行变频
答:
2、通讯。此种方法程序比较复杂,初学者难适用,但不用增加成本,用两根线连接RS+/RS-(D+/D-)即可。3、多段速。此种方法不增加成本,程序也简单,但需要与
变频器
设置相配合,而且不能随意改变频率,只能转换预先设定的频率。
接线
利用
PLC
的输出点与变频器的多功能端子就可以。
如何将三台电机
用PLC控制
在一起反正转?
答:
方法1、如果你的电机是用
变频器控制
的,你只要
用PLC
的2个Y点接到变频器的
正反转
端子上,再将PLC的COM端子和变频器的COM连接即可。方法2、如果你的电机是用接触器控制的,如接通KM1线圈是,电机正转,接通KM2线圈时,电机反转,你可以用PLC的一个Y点接到KM1线圈的一端,另一个Y点接到KM2线圈的...
...怎么用西门子
PLC
和西门子
变频器
实现变频电机的变速和
正反
装
控制
?
答:
