plc能直接带电磁阀吗
PLC可以直接
接
电磁阀吗
?
答:
PLC的输出一般载流量不会大,只能承载小电流设备,
所以额定电流大的电磁阀不能用PLC直接连接
,中间继电器的话选个线圈能直接被PLC带的,主回路满足电磁阀额定工作条件的就可以了,中间继电器上都会带接线说明。
PLC
为什么不
能直接
连接
电磁阀
?如果中间用继电器转接的话,是接什么继电...
答:
PLC的输出一般载流量不会大,只能承载小电流设备,
所以额定电流大的电磁阀不能用PLC直接连接
,中间继电器的话选个线圈能直接被PLC带的,主回路满足电磁阀额定工作条件的就可以了,一般中间继电器上都会带接线说明。
PLC
与
电磁阀能直接
连接吗?
答:
如果电磁阀在PLC的承受范围内是可以直接连接的
。电磁阀带感性负载,关断的时候由于自感会产生自感电动势,积累在触点上,触点两端电压过高会击穿,若为直流电磁阀,可以加一个续流二极管,若为交流电磁阀,可以加一个浪涌保护器。工业上使用的可编程逻辑控制器已经相当或接近于一台紧凑型电脑的主机,其在扩...
PLC
是否可以直接接电磁阀,
可以直接带
额定8A的
电磁阀吗
?
答:
可以的
,我之前用过IDEC的FT1A PLC试过,FT1A的触点输出为10A,可以直接带动大容量负载,如电磁阀等。
台达
PLC
32ES 晶体管输出类型 能不
能直接
驱动DC24V 4.8W的
电磁阀
答:
可以直接
用的,为防止
电磁阀
和外部电路异常可能烧坏
PLC
触点,最好外加中间继电器或带保险丝接线端子等。
你好,请问为什么
plc
不
能直接
接
电磁
换向
阀
啊
答:
或是大型的
电磁阀
就不
能直接
接了,因为晶体输出的
PLC
输出触点的电流很小,一般只有0.?A,支持不了电磁阀的电流。而大型的电磁阀的电流本身就很大,甚至都超出了继电器输出的PLC所允许的电流。最常用的办法就是PLC输出控制中间继电器或接触器,然后中间继电器或接触器在控制电磁阀。望采纳。。。
PLC
和汽缸
电磁阀
是否
可以
直连?
答:
PLC
基本
可以直接
控制
电磁阀
,但如果电磁阀线圈的工作电流如果大于 PLC 的输出端负载能力,就要加个中间继电器。要先确定电磁阀的工作电压,电磁阀有标识,PLC 输出模块也有标识。对于电器控制系统来说,先考虑电磁阀的电压和电流,这可以查电磁阀的手册或实物标签,其次看看 PLC 的输出电流允许值,才能决定...
你好,请问晶体管输出的
plc直接带电磁阀
好不好?
答:
晶体管输出的plc只能接直流负载,不
能直接带
220v
电磁阀
。即使是直流220v电磁阀也不行。晶体管输出的plc频率可以达到数K。但继电器的不能承受120次/分钟的动作。晶体管输出的
plc可以直接
使用小功率的直流电磁阀,最好电磁阀加续流二极管。24v的一般是用开关电源供电,工作比较稳定,具有过流保护功能。
请问下,晶体管输出类型的
PLC能否直接
带动4V110-06 压力为:1.-8kg D...
答:
看功率,晶体管的
plc
每个口最大输出电流你看看,如果不超出就能带动,只是不安全,
电磁阀
已有问题就很容易烧坏i/o口。我们的电磁阀是4w的,能带起来
晶体管
PLC
的输出端
可以直接
负载吗?负载是一个
电磁阀
。
答:
理论上来说,现在的
电磁阀
功率都不大,
可以
这么做,实际上都要一个继电器,防止电磁阀断电的时候产生的感应电压击坏触点