55问答网
所有问题
当前搜索:
plc模拟量转换公式
plc模拟量转换公式
答:
这个公式是数字=(模拟量-模拟量最小值)/(模拟量最大值-模拟量最小值)*数字量最大值
。模拟量表示输入信号的电压或电流值,模拟量最小值和模拟量最大值分别表示输入信号的最小和最大值。数字量表示转换后的数字信号,数字量最大值表示数字信号的最大值。
plc模拟量
输入的计算
公式
讲解
答:
V=(A/D值/4095)×输入电压
其中,V为输入电压的读数,A/D值是PLC的模拟输入转换器的数字输出值,4095是A/D转换器的最大数字输出值。如果输入信号的范围是-10V到+10V,则可以使用以下公式:V=(A/D值/4095)×20-10 其中,20表示输入信号的范围(10V + 10V),-10表示输入信号的偏移量。如果...
PLC
中知道电流和对应的量程,要怎么进行
模拟量
和数字量的转化
答:
模拟量
与数字量的
转换公式
如下 (1)模拟量到数字量的转换公式 (2)数字量到模拟量的转换公式 一、An——模拟量输入信号的最大值;二、A0——模拟量输入信号的最小值;三、Dm——Am经A/D转换得到的数值;四、D0——A0经A/D转换得到的数值;五、A——模拟量信号值;六、D——A经A/D转换得到...
s7-200
PLC模拟量转换
计算的问题
答:
模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算:
Ov = [(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] + Osl
其中:Ov: 换算结果 Iv: 换算对象 Osh: 换算结果的高限 Osl: 换算结果的低限 Ish: 换算对象的高限 Isl: 换算对象的低限 ...
求教;台达
PLC模拟量转换
问题?
答:
就是=(D100-800)/(4000-800)*150
三菱
plc模拟量
计算
公式
答:
数字量对应的范围是0~40951。如当模拟量输入10mA时,对应的数字量就是:(10/20)*4095=2047.5,由于数字量必须是整数,要将2047.5四舍五入取整得到2048。同理,当模拟量输入20mA时,对应的数字量就是40951。该
公式
适用于三菱
PLC
的模拟量输入模块,可以通过该公式将
模拟量转换
为数字量进行处理和控制...
plc模拟量
0-27648的意思是什么
答:
西门子
PLC模拟量
的0-27648值代表的是模拟信号的量化范围。在Smart系列中,这个值对应于0-20mA电流信号的数字
转换
,通过
公式
1mA = 27648 / 20计算得出。实际信号范围可能超过4-20mA,但为了避免超出A/D转换芯片的满量程导致数据溢出,西门子200系列选择了0-27648作为上限,相比于16位最大正数32767,留有...
台达
plc模拟量转换
程序怎么写
答:
一、说明:
公式
:Y=K*X+b 信号:4-20mA
PLC模拟量
输入数据范围(变量X):0-32000 仪表量程(变量Y):10-100 对应关系:4-20mA
转换
为6400-32000转换为10.0-100.0 二、求解过程 通过代入法求系数K、b 1、当X=6400时,Y=10,即:10=K*6400+b ---(1)2、当X=32000时,Y=100,即...
如何将
PLC
对读取后的
模拟量转换
成实际压力或温度,
公式
Y=A*X+B中A...
答:
因为实际值0~ 200kpa和数字量0~4000一一对应,就符合
公式
Y=A*X+B,往里带数据,0=A*0+B,200=A*4000+B,小学的二元一次方程组,一解就得出A=1/20,B=0了。同理0~200kpa与6400~32000一一对应,0=A*6400+B,200=A*32000+B,就得出A=1/128,B=-50了。望采纳。。。
这是西门子
PLC模拟量转换
计算,请问这个式子是怎么算出来的,我看不懂...
答:
200/(10/2.5)=200X2.5/10V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
plc模拟量万能公式计算
plc电压模拟量转换公式
plc模拟量输出计算公式
plc4~20ma模拟量转换公式
三菱plc模拟量转换公式详解
模拟量对应的数字量计算公式
模拟量转化公式
台达PLC模拟量输入换算
plc数模转换公式