g120启动电机有停顿
查看
g120有
没有收到047F
答:
有收到047F。是
电机
经常停止旋转故障。收到说明通信正常。这时发送047F和第二字发16#4000(100%转速)以下的数就可以正常运行了。
西门子
G120
变频器,总是报F0001,检查
电机
、接线、都没问题!停机不动也报...
答:
[F0001]即使空载也一样,一般这种现象说明IGBT模块损坏或驱动板有问题,需更换IGBT模块并仔细检查驱动部分后才能再次上电,不然可能因为驱动板
的
问题造成IGBT模块再次损坏!这种问题的出现,一般是因为变频器多次过载或电源电压波动较大(特别是偏低)使得变频器脉动电流过大主控板CPU来不及反映并采取保护措施所...
西门子变频器
g120
故障报警f7011
答:
F07011 驱动:
电机
超温 信息类别: 电机过载 (8)反应: OFF2 (OFF1, OFF3, STOP2, 无)应答: 立即 原因: KTY:电机温度超过了故障阈值(p0605),或者在超过报警阈值(p0604) 之后延迟段(p0606) 届满。执行 p0610 中设置的反应。在超出了断线监控的动作阈值或没有连接传感器时(R > 2120 Ohm)...
g120
显示0.f7990
答:
西门子变频器
G120
故障报警f7900的原因是:
电机
堵转,加速电流太大,也就是说优化的时候动态电流太大。解决:应该检查参数设置。可以尝试把加减速的斜坡时间设置的长一些,或短一些。如果有备用伺服电机或者驱动器,可以先代换一台伺服电机或者驱动器,确认一下是zhi不是伺服电机或者驱动器引起的故障。如果...
西门子
g120
变频器 报F0002故障如何解决
答:
楼上回答
的
不错,F0002为过压,电压检测实际检测的是直流母线电压,正常在540V左右。得具体看什么时候报警的:一、如果停机时,有可能是惯性过大回馈引起的,把下降时间加长或者加制动电阻即可。二、如果在待机状态下报警:1、机器电压检测回路故障。你可以通过参数r0026查看检测值,并拿万用表测量直流...
西门子
g120
xa变频器怎么把di2设置成急停
答:
就是使用带有机械刹车功能
的马达
,也就是机械抱死功能。第二,就是可以考虑使用变频器具有的直流制动功能。当工作现场发生紧急情况,如需要立即对变频器所带设备紧急停车,首先对变频器进行紧急停车设置,多通过上位机与变频连接,还有在
电机
设备现场装有紧急停车按钮来控制变频设备,操作权限在现场设置。
g120
xa 最低频率运行
答:
g120
xa 最低频率运行:g120xa端子启停,模拟量设置时,如果其中一种宏定义的接口方式完全符合您的应用,那么按照该宏的接线方式设计原理图,并在调试时选择相应的宏功能即可方便的实现控制要求。变频
电机的
最低运行频率取决于其附带的变频器,不同的变频器其变频范围是不同的,一般为6HZ~60HZ,但在较低...
变频器
G120
要控制
电机
正反转为什么必须恢复出厂设置?
答:
你这是用过的变频器吧,没用过的全新变频器一般不用,变频器接好第一次拖动
电机有
个自主学习的过程,
电机的
参数不是人工输入进去的,是变频器自己识别出来的。恢复出厂设置方便其学习电机的参数。不更换电机只是增加正反转应该不用恢复出厂设置,西门子的变频器设置非常麻烦,一旦设置好了尽可能别恢复出厂...
G120
变频器设置最大转速的参数?
答:
把说明书看上十遍以上,你就会懂了, 我想可能会有这么几个参数要设置
的
。最高转速(与你
电机
转速一致) 变频器信号控制方法(模拟量还是外面端子控制或是其它) 变频器上面有一个小的旋转可以调快慢。 也可以是固定转速(参数设置)。
G120
变频器对
电动机的
控制方式主要是哪两种?
答:
1,PWM脉冲宽度调制,通过调整脉冲宽度来控制电压
的
高低;2,VVVF矢量控制,通过测量和控制
电动机
定子电流矢量,对电动机励磁电流和转矩电流进行控制,达到控制电动机转矩的目的。