g120变频器报7902
g120变频器
A01697什么故障,怎样取消
答:
p0952 故障计数器 =在上一次应答后
出现
的故障次数。r2109 排除故障的时间(毫秒)=显示排除故障的时间(毫秒)r2130 出现故障的时间(天)=显示出现故障的时间(天)r2131 当前故障代码 =显示最旧的、未排除的故障代码 r2133 故障值,浮点值=显示故障浮点值的附加信息 r2136 排除故障的时间...
西门子
g120变频器 报
F0002故障如何解决
答:
F0002 ,
欠电压故障
。引起故障可能的原因 。— 供电电源电压过高。— 电动机处于再生制动状态下。说明: 再生制动方式有可能是斜坡下降过快,或者是电动机由大惯量负载带动旋转所引起。故障诊断和应采取的措施。检查以下各项情况:— 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内 。