c40混凝土打成了c35怎么补救
...在8层时,误将
混凝土
强度
C40的
建筑
成了C35
的,现已经施工到11层,该...
答:
因为设计时设计人员设计的强度会有一定的富余系数,
所以:应该先请(委托)设计人员验算是否满足结构安全使用要求,如果满足则不需要处理
。如果不满足就委托设计部门出具加固方案,然后按方案实施。
混凝土c40
浇
成c35
的
怎么
办
答:
应该问题不大,
一般C35砼试配都要高一级,如果是商品砼应该强度在C40略低一些,就看现场砼浇筑养护的质量咱样了
。实在不行可以做混凝土加固处理www.jzjiagugs.com 有多种加固措施 已浇筑了只能加强现场养护,到期压同条件试块再回弹或钻蕊,取得实体结构的真实强度,报给设计重新验算一下,看是否能满足...
地下室底板加强带
混凝土
设计为
C40
,实际弄错用
C35
浇筑了,有无影响,有什...
答:
后浇带应比原
混凝土
高一标号,也就是原混凝土标号是C 35,后浇带也用
成了C35
,对吧?这个虽然不影响结构,但属于明显违反设计要求了,需要去找设计单位出具设计意见,如果设计单位出具不影响结构与使用的文件就没事,如果设计单位要求采取措施,那还是得按设计意见处理该问题。
3层框架柱
混凝土
设计标号为
C40
,在施工过程中误用为
C35
,使用的是商品...
答:
应该问题不大,一般C35砼试配都要高一级,如果是商品砼应该强度在C40略低一些,就看现场砼浇筑养护的质量咱样了,。
已浇筑了只能加强现场养护
,到期压同条件试块再回弹或钻蕊,取得实体结构的真实强度,报给设计重新验算一下,看是否能满足结构安全要求,一般来说只有三层是没问题的,只是不知共有多少...
高层
c40
墙板住
混凝土打成了c35
,上面还有22层
怎么补救
?
答:
只有两个办法1拆除返工重做2补强,用混凝土或粘贴钢板补强
。通过综合比较确定。事故出了,处理总要付出代价的。
现场
C40混凝土
错浇
成C35
,
怎样
能把
C35混凝土
强度在回弹检测时提升到C4...
答:
这个。。。看你怎么跟人家弹了。。 真实弹 估计够呛。。。或者你可以提前去找好位置,比如有钢筋的位置踩好点, 回弹的时候 你想办法弹那个地方。。。再不行你看看网上有那种说抹上一层东西 能提高强度的胶 。。。不过这个都是投机取巧的办法。。 建议你还是如实弹吧 实在不行重新干 ...
混凝土c40的打成c35
的对结构有影响吗 现在是第9城了 只是这一层打错了...
答:
就按图施工。现在没有,则要采取措施了。可按如下办法来处理:咨询原设计,让设计复核,计算一下有多少影响,要不要采取措施,从而按设计的意见并征得业主的同意后执行。
c40混凝土打成
c30
怎么
办,大约十方 错打在剪力墙里面了 打错的有五壁...
答:
多保养,。。。连续喷一个星期的水,差不多能达到
c35
等级。允许偏差一个等级
c40打成c35
楼会塌么
答:
不会,如果继续修建应减少楼层,若楼层不变用采取补强措施
你好,17层的住宅,在第四层的时候把柱子
c40打成了c35
。问题大吗
答:
问题不是很大 但是如果倍监理和甲方知道会狠狠的宰你一笔 最保险的措施立马给
混凝土
资料修改了