请教大神施耐德
ATV312
HU40N4变频器
接线
端子如何接线(启停、4-20mA输入...
答:
菜单设置里面,tcc,2/3线控制,选择两线制,24v和LI1短接,即启动变频器。变频器默认设置AI3就是4-20mA控制 R1可以作为故障输出,将R1分配选择Flt,无变频器故障 主电源和负载线连接参加上图。记住:调试时,电动机千万不要带负载,以免发生意外。
电位器控制施耐德变频器
ATV312
答:
旁边的图是说明COM端是公共端。参数设置具体看电位器控制设计相关。电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。电位器既可作三端元件使用也可作二端元件使用。后者可视...
施耐德
atv312
的变频器如何启用本地控制面板?
答:
1、首先第一步就是要进行检查变频器外部
接线
,控制线路及动力回路接线正确。2、接着就是进行变频器上电,输入电机参数,做电机辨识即可。3、然后就是进行设置功能参数启动电机,注意的是调试控制参数,以达到控制要求。4、最后一步就是进行如果按”本地/远程“按钮不起作用的话,然后就是需要修改HMI命令...
电位器控制施耐德变频器
ATV312
答:
当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。电位器既可作三端元件使用也可作二端元件使用。后者可视作一可变电阻器,由于它在电路中的作用是获得与输入电压(外加电压)成一定关系得输出电压,因此称之为电位器.施耐德变频器全称为“施耐德交流变频调速器”,主要用于控制和...
施耐德
ATV312
变频如何跟压力变送器
接线
答:
压力变送器是2线的还是4线的?如果是4线的则两根电源线接电源,两根信号线接AI1和COM;如果是2线的则压力表的一根线接电源正,另一根线接AI1,变频器的COM接电源负。电源通常用24V
请教施耐德变频器
Atv312
hu40n4的
接线
,谢谢
答:
你需要一个中间继电器来控制变频器的启动与停止,用继电器的常开点控制启动,停止控制继电器的线圈。记得弄自锁。用R1C和R1B做故障指示。用4KW的变频器带0.75KW的可能会报警。需要把输出缺相保护取消了。好像是FTL下的OPL菜单。你的频率通过什么调整呢?0-10v还是变频器本身的旋钮呢。默认是0-10V的要...
施耐德变频器
ATV312
多段速怎么
接线
啊?需要用24V的开关电源吗?_百度...
答:
ATV312
变频器自带24V电源作为输入端的供电。多段速控制直接选好几个输入端子应用就可以了。
施耐德
ATV312
变频器空载报警OCF怎样解决
答:
启动时就报警,这是过电流的现象,主要检查:a、工作机械有没有卡住,主要是检查减速机。b、负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路、电机有没有故障,提醒大家新维修过后尤其是刚缠完线圈后的电机必须实验后检测空载电流后再上机运行。c、变频器功率模块有没有损坏。d、电动机的启动转矩过小...
施耐德变频器
ATV312
报警故障SLF如何解除?
答:
SLF是MODBUS故障。导致
ATV312
报SLF故障的可能的原因有:1、Modbus总线通讯中断;2、启用了远程显示终端([HMI,命令](LCC)=[是](YES)),终端断开。解决ATV312报SLF故障的可行措施有:1、检查通讯总线;2、参见相关的产品文档;3、检查与远程显示终端的连接。
ATV312
rdy到nst来回切换什么意思
答:
第一步,确认
接线
和小功率负载正确后上电。首次上电会要求你设定语言选择CHINESE或中文。 第二步,进入变频器菜单里的1.1简单控制修改 加速时间ACC和减速时间DEC。1.4电机控制,把电机的控制类型改成 2点压频比,1.6命令菜单下最后一相F4的设定。