atv303hu55n4
变频器怎么调节速度
答:
看你参数设置了,面板可以给定, 另外端子控制也有两种,可以多段速调速,也可以模拟量给定
atv
31
hu
75
n4
a变频器报警5cf是什么意思
答:
施耐得
atv31hu75n4
a变频器报警SCF是电机短路报警。检查处理方法看下面
说明书
截图。
施耐德变频器
ATV303HU
30
N4
变频器使用远程用控制,变频器面板没法调速,需 ...
答:
1.首先明确远程和就地的控制方式:远程即端子按钮启停,电位计调电压调速 就地即面板按钮启停,面板旋钮调速 2.这两种方式需要一个逻辑端子切换,比如LI4,即LI4短接24V为就地控制,反之为远程控制 3.具体参数修改:408=LI4(远程和就地的切换),409=183(就地的命令源和给定源设为集成面板),401=01...
我想了解施耐德
ATV
71HD
55N4
变频器的端子接线图,最好有
说明
答:
P24和0V是 外接的24V DC电源, LI1~LI6是命令型号给定端子, +24和PWR是变频器内部给定的需要短接,要不就锁定无法启动。R1A、R1B、R1C和R2A、R2C是辅助继电器可以设定故障继电器,还有多种选项。+10 AI1+ AI1-是电位计给定的0-10V,AI2和COM是0-20mA或4-20mA给定,AO1和COM是模拟量...
ATv303HU
15
N4
变频器F015故障代码是什么
答:
报F015表示三相缺失,我们是施耐德一级代理商,
ATV303
现在已经停产了,用ATV310替代的,常用型号我们都有现货库存的,价格优惠,这个变频器的操作说明书我这一有的,你常用施耐德产品的话可点我头像详细了解,希望能帮到你
施耐德
ATV
203HU和
303HU
面板能互相交换吗?
答:
他这两个型号的面板是不能够互相交换的,你还是要具体看一下他们两个的
说明书
,上面就会有使用方法
各位工程师,施耐德变频器
ATV
32
HU
75
N4
怎么监控电流的?
答:
输出测的电流互感器,三个绿环旁边的那个就是直接到电流检测板部分,我的空间里有
施耐德
ATV
310
HU
75
N4
A变频器报警fo17什么意思怎么修理?
答:
上施耐德变频器的官网下载同样型号的
说明书
,说明书上面有详细的故障解决方法。
施耐德
ATV
21
HU55N4
变频器故障代码:EPHO
答:
1.EPHO是输出缺相。你的变频器输出端是不是有接触器啊。如果你要是接触器动作慢了就会报警。你可以将F605修改成5 输出接触器。适用于全新的调试过程中。2.把F605改成0 禁用。在运行一下试试(确保你电机没问题)。如果行就是变频器的互感器有问题。还是报警就是控制卡有问题了。以上都是要在你...
atv303hu
40
n4
变频器是重载变频器还是轻载变频器?
答:
施耐德
ATV303HU
40
N4
变频器功率4KW,变频器额定输出电流9.5A,属于通用型变频器。轻载变频器是ATV12系列,重载变频器是ATV71系列。