atv303变频器接线
atv303变频器
怎么接控制线
答:
启停信号,反馈信号,故障信号,频率控制信号/多段速信号,注意电源侧和电机侧不要接反了
施奈德
变频器ATV303
电机正反转怎么设置?
答:
施奈德
变频器ATV303
电机正反转设置,需要先确定是2线控制还是3线控制。3线控制,24V dc一直要和STOP短接上,再用24V DC去点 LI2,I/O设置里rrs把那个是反转分配。fun应用管理菜单pss下 有PS2 ;PS4;PS8代表2预设速度,4预设速度,8预设速度,还有16预设速度。想要的激活,再往下SP2往里添数字...
atv303
hu22n4
变频器
端子lo+和lo-什么意思
答:
atv303
hu22n4
变频器
端子LO+和LO-分别是逻辑(晶体管)输出端(集电极)和逻辑输出公共端(发射极).
施耐德
atv303
hu15n4
变频器
是否自带24v电源
答:
施耐德
atv303
hu15n4
变频器
自带有24v电源。端子“+24V“和端子”COM“输出的就是直流24V,此电源容量有限,仅供变频器数字输入端和晶体管输出端使用。
施耐德
变频器303
端子控制起停不能起动变频器
答:
3.
变频器
显示过流,出现这种显示时,首先检查加速时间参数是否太短,力矩提升参数是否太大,然后检查负载是否太重。如果没有这些现象,可以断开输出侧的电流互感器很多做小型设备或流水线的用户的一种习惯用法是用端子控制起停,用面板 上的旋钮或导航键来改变频率的大小。
ATV303
可以用隔离通道控制的方式 2....
...器上控制马达的停止,需要修改
变频器
的那些参数。施耐德
ATV303
...
答:
修改启停方式就行,默认为面板启动停止,改为端子启停,并接好相应的连线,
施耐德
变频器ATV303
HU30N4变频器使用远程用控制,变频器面板没法调速,需 ...
答:
1.首先明确远程和就地的控制方式:远程即端子按钮启停,电位计调电压调速 就地即面板按钮启停,面板旋钮调速 2.这两种方式需要一个逻辑端子切换,比如LI4,即LI4短接24V为就地控制,反之为远程控制 3.具体参数修改:408=LI4(远程和就地的切换),409=183(就地的命令源和给定源设为集成面板),401=01...
施奈德
ATV
31
变频器
显示rdy是什么意思
答:
施奈德ATV31变频器显示rdy,意思是:Ready,已准备就绪,表示变频器已准备好(给命令就可以运行)。施奈德
变频器ATV303
电机正反转设置,需要先确定是2线控制还是3线控制。3线控制,24V dc一直要和STOP短接上,再用24V DC去点 LI2,I/O设置里rrs把那个是反转分配。fun应用管理菜单pss下有PS2、PS4、PS...
施耐德
变频器ATV303
上电显示--11怎么解决
答:
故障为显示板和
变频器
板不通信。一般是cpu坏。
施耐德
变频器atv303
面板显示电流
答:
解决方法:1、点击设置页面。2、在弹出窗口中,点击参数。3、在弹出下拉栏中,点击关闭显示电流按钮即可。“
ATV303变频器
是针对三相电压380、460V异步电机而设计的,功率由0.37kW至11kW,电机控制方式包括标准控制(V/F)、高性能(矢量控制)和节能模式。