55问答网
所有问题
当前搜索:
abb变频器远程控制和本地控制
ABB
的操作面板上有两个按钮Loc和Rem,哪个是
远程
?哪个是
本地
?
答:
很多
变频器
包括很多工
控制
设备。L=LOC=LOCAL---就地R=REM=REMOTE---远方摁相应的按钮会在变频器液晶屏上有显示的。还有其他的,如国产仿进口的有S=ST=STOP(停止)或者START(启动)您要看说明书。ACT表示活动的状态数据PAR表编程 FUNC 功能外国货,对启动和停止的表示用图标表示1、顺时针弧线箭头,...
abb变频器
参数设置方法
答:
abb变频器
参数设置方法如下:1、当
本地控制
时,按下LOC/REM键,当显示屏上显示LOC(本地)表示变频器处于本地控制,即控制命令来自于键盘。当显示屏上显示REM(远程)表示变频器处于
远程控制
,即控制命令来源于多功能端子或通讯的方式。2、当变频器处于本地控制时,按下START键,此时变频器处于运行状态...
ABB变频器远程控制
应该怎样设定
答:
在控制面板上按LOC/REM键就可以了,此时控制盘的左上角会显示R就是
远程
的意思,显示L就是
本地控制
(操作盘)的意思。显示R的时候就可以通过远程途径比如:硬线I/O、现场总线通讯等来控制。比如对于
ABB ACS
880来讲,通过以下参数设置I/O:10 标准 DI, RO;11标准DIO, FI, FO;12标准AI;13标准...
ABB
510
变频器
,
本地
键盘可以起动,
远程
为什么起动不了_百度问一问
答:
像
abb
之类的国外
变频器
都会考虑到安全问题,所以
远程
启动(看不到现场工况)在设置中会有相关联的条件(包括总断路器闭合状态、紧急停止按钮状态等)全部满足才能远程启动。变频器运行最简单的方式肯定是
本地控制
所有的操作都在面板上完成不用接线,通常是做空载JOG测试的方式使用的。变频器出厂设置的参数一...
ABB变频器
用
远程控制
运转几分钟后就会出现电机过载故障。而用
本地控
...
答:
首先确认
本地控制
,电机是不是不过载(实测电机工作电流)。
变频器远程控制
过载,检查连接电机的导线截面积是否足够大,
变频器控制
端与变频器之间信号线是否用的是屏蔽电缆线,变频器设置参数是否进行调整优化。
abb变频器
acs150传动控制模式怎样切换成
本地控制
模式
答:
ACS150和500系列用的都是ACS-CP系列控制盘 控制盘左侧中部位置,有一个键LOC/REM键,如果屏幕左上角显示REM表示机器在
远程控制
模式,按一下LOC/REM显示LOC即为切换到
本地控制
模式。
abb变频器
远方就地切换指示
答:
如果处于
远程
状态下,则按下LOC/REM键,就可以切换到
本地
模式了。然后按REF键,再按加减按键,直至到达设定的速度,再按回车键。.
ABB变频器
就地
控制
参数的应用 摘要:本文主要介绍了ABB变频器在电机就地控制参数方面的应用,以及如何...选择用来起动的变频器,如变频器VFD1。2. 选择应起动的电机(如电机M...
ABB变频器
要切换到
本地控制
,如果PLC出现故障变频器会停吗?
答:
不会。PLC的输出端子接
变频器
的多功能端子,变频器中设置多功能端子为多道速功能,并设置相应频率。通过PLC的输出端子的闭合和断开的组合,使变频器不同转速下运行。优点:响应速度快,抗干扰能力强。缺点:不能无级调速。
abb变频器
参数设置
答:
1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM使
变频器
为
本地控制
模式 3. 按PAR进入控制盘的参数设置模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入 99.04 电机传动模式 (DTC)DTC 变频器设定值为转速 (多数情况下用这种模式)SCALA 变频器的设定值为频率 选择好模式后按ENTER...
abb
550
变频器
直接
控制
电器启动怎么接线,主线路接好了,就问启动常开点怎...
答:
本地控制
直接按运行键"RUN"
远程控制
,选择开关接COM(公共端)、FWD(正转)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
abb变频器acs580说明书
abb变频器xro1
变频器远程就地切换
abb变频器控制字
abb变频器怎么调赫兹
ABB变频器自动切换外部给定
abb变频器远程和就地控制说明
abb远程模式频率设置方法
abb变频器参数设置步骤