RVV
电缆技术参数
答:
2芯 2×0.5mm²:
绝缘厚度规定值为16/0.20mm
,护套厚度为0.5mm,20℃时导体电阻Ω/km不大于39.0Ω。 2×0.75mm²: 绝缘厚度同上,护套厚度为0.6mm,电阻值为26.0Ω。 2×1mm²: 绝缘厚度和护套厚度分别是32/0.20mm和0.6mm,电阻为19.5Ω。 2×1.5mm...
请教
RVV
电缆和VVR电缆的区别?
答:
VVR的标准为GB/T12706.1-2008电压等级为0.6/1kv
RVV是软电线额定电压300/500V和300/300V有2—10芯或更多用于电气敷设 VVR是软电缆额定电压0.6/1KV最多5芯属于电力电缆 这两种线的电压等级不同就说明它们的绝缘和护套的厚度不同,RVV的绝缘和护套要比VVR的薄。
RVV
电缆的技术参数
答:
详细要求可参见机械行业
标准
《JB∕T 8734.3-2012 额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯
绝缘
电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆》,下面是部分截图:
电缆的规格型号的英文代号
答:
在产品标准中,
一般规定绝缘厚度不小于标准规定的绝缘厚度标称值
,就是说,按上述方法测量的绝缘厚度的平均值不能小于标称值。不能把个别值中的最大值或最小值当作绝缘厚度。 平均值和最薄点是两个不同的指标,不能忽略其中任何一个,中有这两个指标同时满足标准要求,产品才算合格,任何一个指标达不到要求,都不能算...
Rv∨外护
厚度
是多少
答:
电缆外护套的
标准
,按标准计算控制护套
厚度
,计算公式:D(挤前外径)×0.035+1单芯护套最薄点:标称值×85%-0.1;多芯护套最薄点:标称值×80%-0.2。电缆护套是电缆的最外层,如VV是聚氯乙烯
绝缘
,聚氯乙烯护套。外面穿的管叫保护管。高密度聚乙烯。同MDPE(中密度聚乙烯)、LD/LLD(低密度/...
电器的电线上标 227 IEC 53(
RVV
)代表什么意思
答:
227IEC 53
RVV
产品说明:额定温度:70度 额定电压:300/300V 参照
标准
:GB5023.5-1997 导体使用绞合,镀锡或裸铜丝标称截面0.5-0.75平方毫米,2-3芯 聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套
绝缘厚度
均匀、易剥、易裁 用于一般电源线 型号含义:R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯...
RVV
国标电线电缆规格(从二芯到二十四芯的导体及
绝缘厚度
等等的资料)
答:
rvv
电缆没有二十四芯的,最多五芯,制造
标准
GB/T5013-2008
求
RVV
3芯(含3芯)以上电缆线计算内外层线径的计算公式。。知道的朋友说...
答:
RVV
普通聚氯乙稀
绝缘
及护套软电缆 绝缘层
厚度
:0.6~0.8mm,要看导体截面的,1.0平方毫米以下0.6mm;1.5mm^2为0.7mm,2.5mm^2以上为0.8mm,护套厚度:0.8~1.2,要看电缆的芯数的。3芯你又没指明导体截面,所以各种不同芯数的外径也没法告诉你。电缆都是有
标准
设计工艺结构和规格尺寸的,不...
RVV
B2×4的电缆,
绝缘
和护套
厚度
都是多少?
答:
软扁平线,
RVV
B2×4,
绝缘
应该是0.8mm,护套
厚度
应该是1.0mm ,我是在电缆厂搞工艺的,
标准
上要求的,希望我的回答能给你帮助!
RVV
和VVR的区别
答:
RVV
——是铜芯导体聚氯乙烯
绝缘
聚氯乙烯护套连接用软电缆 适用于交流额定电压U0/U/为300/500V及以下电器、仪器仪表及动力照明电路传输间隙性电流 制造
标准
JB∕T 8734 VVR——是铜芯导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软结构电力电缆 是VV型电力电缆的衍生品 适用于交流额定电压U0/U/为600/1000V及以下...