怎么编程?
答:
在西门子
PLC
S7-200中,处理
模拟量输入
(SI)和A/D转换涉及的编程技巧相对直接。当模拟信号(例如4-20mA)通过A/D转换器转换后,其数值范围变为D0-Dm,例如*00-32000。这一过程实质上是线性映射,可以通过数学公式来描述。首先,假设模拟信号A与A/D转换后的数值D之间存在线性关系,可以用公式A = (D...
PLC
什么是
模拟量输入
什么是数字量输入
答:
数字信号输入输出: 就是开关闭合,断开。
模拟量输入
输出: 就是一个数值。比如:液位1.5米,温度30度,这样的数。输入单元 输入单元是
PLC
与被控设备相连的输入接口,是信号进入PLC的桥梁,它的作用是接收主令元件、检测元件传来的信号。输入的类型有直流输入、交流输入、交直流输入。输出单元 输出单元也...
plc
的
模拟量输入
输出是什么意思啊?
答:
1、
PLC模拟量输入
模块 模拟量输入模块又称A/D模块,将现场由传感器检测而产生的连续的模拟量信号转换成PLC的CPU可以接收的数字量,一般多为12位二进制数,数字量位数越多的模块,分辨率就越高。2、 PLC模拟量输出模块 模拟量输出模块又称为D/A模块,把PLC的CPU送往模拟量输出模块的数字量转换成外部...
西门子
PLC
S7-200
模拟量输入
怎么编程?
答:
假设
模拟量
的标准电信号是A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0—Dm(如:*00—32000),设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。根据该方程式,可以方便地根据D值计算出...
西门子
PLC
S7-200
模拟量输入
怎么编程?
答:
在西门子
PLC
S7-200的编程中,处理
模拟量输入
(如4-20mA)与数字信号(A/D转换后的D0-Dm)之间的转换是关键。模拟量信号首先被转换为A/D值,假设输入范围为A0(4mA)至Am(20mA),对应的A/D值范围为D0至Dm。这个线性关系可以通过一个简单的数学公式来描述:A=(D-D0)*(Am-A0)/(Dm-D0)+A0...
西门子200
PLC
是怎么接
模拟量输入
的。
答:
西门子200
PLC
中AIW0表示第一个
模拟量
通道地址。200的编程手册表述模拟量的第一个接口总是AIW0,每增加一个模拟量模块,在上一个模拟量模块的最后一个通道+4既是下一个模拟量模块第一个通道的地址,数字量依次往下排,但需要注意的是,前一个模块数字量最后一个字节不足0.7的话,下一个模块的地址...
PLC模拟量输入
模块是什么?
答:
经调整且在设定时间内仍不能回到正常范围,则红灯或黄灯亮,并伴有声音报警,表示温度超过上限或低于下限。该系统充分利用电气智能平台现有设备,引入
PLC
和变频器于系统中,将硬件模拟和软件仿真有机结合,有效的运用了平台资源。本文通过对该系统的阐述,详细介绍了PLC和变频器在
模拟量
信号监控中的运用。
PLC 模拟量输入
是12bit, 传感器的输出信号是0-20mA.
答:
模拟量输入
的位数为12位,即分辨率为2的12次方,即4096。那么0-20mA输入信号对应的数值范围就是0-4096。由此,我们就可以推出实际输入信号与
PLC
采集数值的关系。Value=204.8* AI (mA);1mA >> 205 2mA >> 410 ... ...
plc
对
模拟量
的
输入
输出的处理的实质是什么?
答:
PLC
(可编程逻辑控制器)对模拟量的输入输出的处理的实质是将模拟量信号转换为数字信号进行处理,并将数字信号转换为模拟量信号输出。具体来说,PLC的
模拟量输入
模块将模拟量信号转换为数字信号,然后将数字信号传递给PLC的CPU进行处理。CPU根据程序设计进行逻辑运算、计算、判断、控制等操作,最终输出数字信号...
plc
的
模拟量
信号有哪些?
答:
1、AI:
模拟量输入
所谓模拟量即4-20mA或0-10V的电流或电压信号,输入到DCS中,经过变换,还原出原来的值,比如电流值到DCS中显示出来;电流互感器二次值(5A)经过电流变送器转换成4-20mA信号(5A对应20mA),输入到DCS机柜,经过转换,在DCS中显示实际的电流值。2、DI:数字输入信号(digital input...