55问答网
所有问题
当前搜索:
PHC管桩桩长允许偏差表
PHC管桩
施工可以偏位多少
答:
桩的垂直偏差应控制在1%以内,平面位置的偏差符合下表所列
允许偏差
。序号 项目 允许偏差mm 1 单排或双排条形
桩基
(1)垂直于条形桩基纵轴方向 100 (2)平行于条形桩基纵轴方向 150 2 桩数为1-3根桩基中的桩 100 3 桩数为4-16根桩基中的桩 1/2桩径或边长 4 桩数大于16根桩基中的桩 (1)最外...
先张法预应力
管桩
(
PHC
)挖至设计标高处的桩位
允许偏差
? 我的管桩外径是...
答:
1)二桩、三桩的归属于独立承台,
允许偏差
为100;2)四桩的独立承台下为1/2桩径(200),承台设计中已要求承台边缘位于设计桩中心外1倍桩径,偏差为1/2桩径时整根桩仍包在承台之内,按独立承台的配筋和受力仍是可行的;3)桩数为4~16根
桩基
是指独立承台,例如电梯井下面的承台就经常有十几根...
PHC管桩
施工可以偏位多少?
答:
控制在1%以内。
PHC管桩
(高强预应力混凝土管桩)由于具有桩身成型质量好、混凝土强度高、单桩承载力大、耐冲击性能好、穿透力强、价格便宜、施工快捷且采取静压施工时对周围环境影响小等优点而被广泛应用于多层及高层建筑结构的基础工程中。PHC管桩施工注意事项 在打桩的过程之中,就会产生一定的打桩应力,其...
PHC桩
一般
桩长
是多少?多少米需要接桩?
答:
\x0d\x0a直径500、600mm的单节桩长≤15米,\x0d\x0a根据图纸要求,如图纸有效桩长大于规范要求的单节桩长需接桩,一般情况下桩长不小于8米,如果配桩不好配,可要求
管桩长
截桩,例如图纸要求直径400,
PHC管桩
规格尺寸表,管桩型号表
答:
A型预应力高强混凝土
管桩
,外径600mm,壁厚110mm,长12m,标为
PHC
600A110-12GB13476。以前管桩的接头都是法兰螺栓连接,现在几乎都是端板焊接连接。端板是管桩顶部的环形铁板,厚度一般为18-22mm,端板外缘沿圆周设有凹槽。管桩对接后,坡口变成U形,焊接时可以将管桩周围的U形坡口填满。沉入土中的第一...
管桩
的
允许偏差
是多少?
答:
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》规定盖有基础梁的桩:垂直基础梁中心线最大
允许偏差
100+0.01H 沿基础梁中心线最大允许偏差150+0.01H 扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;
桩基
工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。群
桩桩
位的放样允许偏差应为20mm,单排桩桩...
phc管桩
是多大的?
答:
2、预应力高强混凝土
管桩
代号
PHC
。3、又按混凝土的有效预应力值或者抗弯性能分为A、AB、B和C型 4、500代表的是管桩的外径,100代表的是壁厚。5、PS:通常PHC-AB500的管桩都是壁厚100的,单节长度通常在7~15米。6、单桩/面积得强度。500/3.14*2=79.6半径 3.14*79.6*79.6=19895 18...
PHC管桩
规格
答:
管桩按混凝土有效预压应力值可分为A型、AB型、B型和C型,其有效预压应力值应分别为4.0N/mm2、6.0N/mm2、8.0N/mm2和10.0N/mm2,且其抗弯性能必须达到国家标准《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009的有关规定。
PHC管桩
施工注意事项 当
桩长
大于13m的
PHC桩
宜采用支点法,两支点设在离桩两端0....
phc管桩
施工质量要求?
答:
6.检查压桩机各部件是否正常运行、连接是否牢固,压力表必须经权威部门检测合格后方能使用。7.压桩机的安装地点应按施工要求进行处理,应平整场地,地面应达到35Kpa平均地基承载力。8.检查桩位,
偏差
不得大于20㎜。9.在管桩上划出以m为单位的长度标记。更多关于“
phc管桩
施工质量要求”等建筑建设方面的...
PHC管桩
长度实际测量为什么比标注的少了5公分?急急急急急急 急急急急...
答:
很正常,GB13476-2009规定,
管桩
长度正负
偏差允许
范围为0.5%。拿10米的桩算,刚好5公分,所有少了5公分,很正常啊