电气安装要遵守哪些规范?
答:
电气安装有哪些验收要求?(l) 电气装置安装施工及验收,应符合消防、环保等现行的有关标准、规范的规定。(2)工程验收时,应对下列项目进行检查:①漏电开关安装正确,动作正常。②各回路的绝缘电阻应大于等于0.22MΩ保护地线(PE线)与非带电金属部件连接应可靠。③电气器件、设备的安装固定应牢固、...
最新
质量验收规范名称及编号建筑工程介绍?
答:
GB50243-2002 现行《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002 现行《智能建筑工程施工质量验收规范》GB50339-2013 现行《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》
GB50601
-2010 现行《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 现行《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 现行《烟囱工程施工及验收规范》GB...
防雷接地焊接的时候焊接长度6D是指大钢筋的6D还是圆钢的6D?口说无...
答:
《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》
GB50601
-2010第4.1.2 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012第6.2.4 6D是指防雷用的镀锌圆钢,不是建筑用的钢筋
求电气安装规范、标准
答:
3)《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB50150-2006 4)《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257-2014 5)《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 6)《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》
GB50601
-2010 2、标准图集:1)常用低压配电设备安装04...
建筑避雷引下线利用柱内主筋,主筋采用电渣压力焊连接,是否还需要跨接钢...
答:
依据《GB50169-2006》中第3.5中避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接或热剂焊(放热焊接)。理解电渣压力焊利用药剂将钢筋高温加热后已经溶接为一体了,它的强度连结构的负荷所需都能满足,当然也能承载雷击电流,将之导引入大地。
GB50601
-2010 3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力...
均压环这样焊接可不可以
答:
此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。三、焊接时的搭接长度及焊接方法见下表:四、其他还应符合《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》
GB50601
-2010和标准图《等电位联结安装》02D501-2的要求。
建筑电气安装的规范和执行标准
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011 《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257-2014 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254-2014 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》
GB50601
-2010 《火灾自动...
防雷接地用直径12圆钢进行跨接焊,焊接倍数是以此圆钢6D为准,还是以被...
答:
焊接倍数是以此圆钢6D为准。可以参照:《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》
GB50601
-2010第4.1.2 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012第6.2.4 6D指的是防雷用的镀锌圆钢,而不是建筑用的钢筋。
工程质量标准主要有
答:
38、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 39、《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-2006 40、《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》GB50498-2009 41、《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2016 42、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》
GB50601
-2010 43、《无障碍设施施工验收及维护规范》GB...
避雷接地焊接,基础钢筋焊接是否必须等于或大于16?
答:
避雷接地焊接,基础钢筋焊接是必须等于或大于16。
gb
50343---2004第十一页要求不小于16平方毫米。防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。1、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再...