55问答网
所有问题
当前搜索:
G120电机转速差
西门子变频器
G120
报f7900的原因是什么?
答:
西门子变频器G120故障报警f7900的原因是:电机堵转
,基本的意思就是变频器测量发现其实际来转速比设定的转速低很多,具体差值就是P2175和延时P2177。报警原因:
1、负载过重或负载卡死
。
2、抱闸没有打开
。3、
转矩/电流限幅设置过小
。
4、电机启动的时候,电机轴在自由旋转
。5、加速时间设置太短。6、变频...
plc 怎么改变变频器
g120
其的控制字 进而来改变
电动机转速
答:
利用PLC和变频器实现
电机
调速首先要明白能够实现调速功能的是变频器,而PLC只是控制变频器实现这个功能,因此想要实现调速只需要通过控制PLC进而控制变频器就可以实现,有以下几种方法:1、利用变频器模拟量输入中的4-20mA或者0-10V来改变频率
g120
变频器A01697什么故障,怎样取消
答:
F07806 超出了再生功率极限 F07807 电机检测出短路 A07850 A07851 A07852 触发了外部报警端口 1 … 3 F07860 F07861 F07862 请消除外部故障 1 … 3 F07900 电机堵转 F07901 电机超速 F07902 电机失步 A07903
电机转速差
G120
变频器设置最大
转速
的参数?
答:
最高转速(与你
电机转速
一致) 变频器信号控制方法(模拟量还是外面端子控制或是其它) 变频器上面有一个小的旋转可以调快慢。 也可以是固定转速(参数设置)。
西门子
G120
变频器,带
电机
运行后报过流,好像带不动电机一样,变频器型...
答:
我记得有个转矩提升参数,你找找试试,但这个参数不能设的太高。
我个人认为是你机械部分导致的
,你盘一下电机试试,我遇到过一个包装机械在运行到一个步骤时需要力矩过大而报过流,先确认负载吧。
G120
CUSS/M8变频器与CU240的区别?
答:
4. 兼容性:
G120
CUSS/M8相比CU240更加兼容性强,可兼容西门子广泛的自动化和驱动产品系列。5. 稳定性:CU240经过长期稳定性验证,应用较为广泛,因此在一些特定应用场景下可能更稳定可靠。总结来说,G120CUSS/M8变频器相对于CU240变频器来说具有更高的性能和更广泛的兼容性,但其适配的
电机
类型有一定的...
西门子
g120
变频器怎么用面板复制参数
答:
可以复制参数,变频器到BOP BOP面板进入菜单EXTRAS-TO BOP,开始传送数据。BOP到变频器,BOP面板进入菜单EXTRAS-FROM BOP,开始传送数据。前提控制单元必须能够通电。变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当
电机
不能在满...
G120
X变频器控制单元能和G120XA的互换吗
答:
G120
X和G120XA功率范围都在 0.75 kW ~ 630 kW, 可与任何
电机
配套使用使用上两者可以实现互换。都是两者都可以在西门子基于云的开放式物联网操作系统MindSphere直接相连。通过MindSphere上Analyze MyDrives应用程序对从变频器、驱动系统及机器设备中采集的运行数据进行评估。西门子G120变频器快速调试的内容:...
西门子
G120
变频器报故障F00453,
电机
丢转,什么意思咋解决?
答:
检查编码器
S7-1500PLC如何通过标准报文352控制
G120
变频器起动和停止,如何调节
电机
...
答:
这个网上都有相关的列子,和相关的程序,找一找参考一下
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
g120转矩限幅是哪个参数
g120报7903报警是什么原因
g120提升机启动时往下溜参数
g120变频器能控制步进电机吗
变频器g120外部控制电机
G120多段调速
西门子120C多段速程序
博图对G120动静态优化
西门子G120电机失步故障