G120变频器转矩性能
如何处理
G120变频器
怎么增加连续
转矩
提升
答:
把
转矩
给定设置成外部给定,用外部给定控制转矩的大小,最高不超过100%。
西门子
g120
报f7900怎么办?
答:
西门子
变频器G120
故障报警f7900的原因是:电机堵转,基本的意思就是变频器测量发现其实际来转速比设定的转速低很多,具体差值就是P2175和延时P2177。报警原因:1、负载过重或负载卡死。2、抱闸没有打开。3、
转矩
/电流限幅设置过小。4、电机启动的时候,电机轴在自由旋转。5、加速时间设置太短。6、变频...
西门子
g120
系列的
变频器
怎么配
答:
3、供电电压:一般低压变频器有单相220-240V、三相380-480V供电等,具体选型,根据实际需求额定。4、负载惯性:有些场合例如大部分通风管道,对电机及时停下并无要求,有的传输带则要求及时停下来,因此也可以作为选购变频器的参考条件。西门子
g120变频器
选配参考:...
西门子
G120变频器
,带电机运行后报过流,好像带不动电机一样,变频器型...
答:
我个人认为是你机械部分导致的,你盘一下电机试试,我遇到过一个包装机械在运行到一个步骤时需要
力矩
过大而报过流,先确认负载吧。
按下启动按钮后
g120变频器
反应迟钝,缩短加速时间也无效,如何解决?_百...
答:
你可以重新定义一下V/F曲线,或者是设置一下
变频器的扭矩
增益试试。
G120变频器
速度控制时降速时马达怎么会向相反的方向转啊
答:
那就是你的
转矩
限制太小了吧 速度控制是有可能反转的。你要看你的转矩限制设定多少。
西门子
变频器G120
p2030参数
答:
共有四种参数。0:线性V/F控制;2:抛物线V/F控制;20:无传感器矢量控制-转速控制;22:无传感器矢量控制-
转矩
控制。控制单元不同,还有一些参数是要设的,请参考宏功能。
变频器
控制电机力量大小怎么调?
答:
变频器控制电机力量大小调整的方法参考如下:电机力量大小调节一般是通过调整变频器的输出频率(也就是电机工作的电源频率)来实现的。在变频器的品牌和种类诸多,以下以西门子
G120变频器
为例,简述其操作步骤:调试前准备。先准备好相应的工具和材料,包括电脑、编程电缆、电源适配器等。连接电缆并设置参数。
变频器
:西门子
G120
C快速调试设置
视频时间 08:31
西门子
变频器
的常见型号
答:
MicroMaster440西门子
变频器
MicroMaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。它采用高
性能
的矢量控制技术,提供低速高
转矩
输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。创新的BiCo(内部功能互联)功能有无可比拟的灵活性。主要特征:200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0....